有个项目遇到问题,采购买来的三相五线的母线槽只有四根铜排,厂家解释说三相五线制母线槽可以用外壳做为PE线,有这样做法。业主问我,我找到民规里确实有这样的说法,并且对外壳的要求较高。但是单位里的老同志也有说不行的,因为其导电性能及安全性无法保证。请问各位高手母线槽的外壳做PE线行吗?
有个项目遇到问题,采购买来的三相五线的母线槽只有四根铜排,厂家解释说三相五线制母线槽可以用外壳做为PE线,有这样做法。业主问我,我找到民规里确实有这样的说法,并且对外壳的要求较高。但是单位里的老同志也有说不行的,因为其导电性能及安全性无法保证。请问各位高手母线槽的外壳做PE线行吗?
42楼
线槽外壳应该接地,有规范依据的,起到PE线的作用
但是不应该用做PE线。
回复
43楼
刚好前不久接触了几家母线槽制造厂家,其中一家(不说名字了,避嫌)在行业中很有名气,据他说他们的紧密式母线只有3相4铜排,外壳作为接地线一种,由于采用了特有技术,经测试,其接地效果要优于采用5铜排的做法,并且给我出示了新加坡某实验室的测试证明。
从他提供的资料以及这家公司在行业里面的名气,包括他的价格(所有厂家里最高),我个人觉得他所提供的资料是可信的,采用优化技术下的外壳作为接地线是可以的。
回复
44楼
点焊机要按照暂载率折算为100的容量,才可算出电流。因为是短时 选择导线等与连续电流设备不同
回复
45楼
不能
回复
46楼
通过测试,当然就可以用了。不过,你提到的这家,只能在新加坡国家的境内使用。在中华人民共和国境内,不能使用。
回复
47楼
不合规范的,但是好些人就这么干。好象不容易出什么事
回复
48楼
以前工厂设计倒是这样的做法,现在好像都有专用PE线了。原因是TN-C-S系统,入户接地后禁止重复接地。用设备外壳显然做不到。
回复
49楼
16楼说的有道理! 你订购时技术要求或选型是否是三相五线的?
回复
50楼
不可以,而且母线槽的外客必须接地.
回复
51楼
我觉得不行!PE线按规范应单独设置。
回复