有个项目遇到问题,采购买来的三相五线的母线槽只有四根铜排,厂家解释说三相五线制母线槽可以用外壳做为PE线,有这样做法。业主问我,我找到民规里确实有这样的说法,并且对外壳的要求较高。但是单位里的老同志也有说不行的,因为其导电性能及安全性无法保证。请问各位高手母线槽的外壳做PE线行吗?
有个项目遇到问题,采购买来的三相五线的母线槽只有四根铜排,厂家解释说三相五线制母线槽可以用外壳做为PE线,有这样做法。业主问我,我找到民规里确实有这样的说法,并且对外壳的要求较高。但是单位里的老同志也有说不行的,因为其导电性能及安全性无法保证。请问各位高手母线槽的外壳做PE线行吗?
32楼
厂家应该提供母线槽外壳的资料,是否能用外壳作为PE接地,要有一定的数据依据,规范要求外壳应该接地,但一般不作为PE使用
回复
33楼
低压母线槽的PE线能用外壳代替的.
但你说的情况好像是母线槽厂家故意偷工减料,4P和5P是两回事.
回复
34楼
不能替代,
回复
35楼
250KVA点焊机(单相380V)的电流 P=IV 要计算起弧时电压
回复
36楼
朋友你被厂家耍拉,他没CCC也敢做母线,还把3相5线的做成了3相4线真是厉害.顶!
回复
37楼
厂家是在省钱。三相五线,就是要严格遵守。
回复
38楼
在实际生活中,线槽外壳都要接地的,所以应该可以做地线来用的
回复
39楼
ABB就是母线槽作PE线
回复
40楼
山东的省标中 明确指出母线槽外壳不得作为PE线使用,但应接地(L01D701),不知国标中有没有类似的规定. 在者,手册或者规范中也没谁说过可以用外壳做PE线.
应该说是不行的但必须良好的接地
回复
41楼
厂家是在省钱。三相五线,就是要严格遵守。有时钱是不能省的
回复