有个项目遇到问题,采购买来的三相五线的母线槽只有四根铜排,厂家解释说三相五线制母线槽可以用外壳做为PE线,有这样做法。业主问我,我找到民规里确实有这样的说法,并且对外壳的要求较高。但是单位里的老同志也有说不行的,因为其导电性能及安全性无法保证。请问各位高手母线槽的外壳做PE线行吗?
有个项目遇到问题,采购买来的三相五线的母线槽只有四根铜排,厂家解释说三相五线制母线槽可以用外壳做为PE线,有这样做法。业主问我,我找到民规里确实有这样的说法,并且对外壳的要求较高。但是单位里的老同志也有说不行的,因为其导电性能及安全性无法保证。请问各位高手母线槽的外壳做PE线行吗?
22楼
请问21楼,你的公式是什么,怎么我的计算电流要大些?
回复
23楼
按工程设计的图纸加工,是制造厂应该最底线保持的操守!
设计采用5根,不能私自改为4根。
我设计,4根和5根的都采用过。根据情况的不同,采用哪种,应该由工程设计选择。
制造厂掌握制造类规范,不懂工程设计规范,也无资质做工程设计。
回复
24楼
建筑安装工程施工图集3-电气工程
129页11条封闭式母线的外壳需做接地连接,但不得做保护接地干线用.
回复
25楼
挺有深度的
回复
26楼
21楼的朋友,我将机械厂的图纸传上来了,你看看该厂总容量要多少
回复
27楼
11 裸母线、封闭母线、插接式母线安装
11.1 主控项目]
11.1.1 绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。
说明:
11.1.1 母线是供电主干线,凡与其相关的可接近的裸露导体要接地或接零的理由主要是:发生漏电可导入接地装置,确保接触电压不危及人身安全,同时也给具有保护或讯号的控制回路正确发出讯号提供可能。为防止接地或接零支线线间的串联连接,所以规定不能作为接地或接零的中间导体。
回复
28楼
《低压配电设计规范》第2211条规定装置外可导电部分严禁用做PEN线
回复
29楼
从技术的角度来说是完全可以的。至于截面就不要担心了,关键是你的母线槽是不是充分接地??
这是问题的关键!!
回复
30楼
实际应用中有3相4线的母线槽。
但设计3相5线就不能说外壳就是PE。
母线槽有CCC认证要求的。
回复
31楼
线槽外壳应该接地,有规范依据的,起到PE线的作用
但是不应该用做PE线。
回复