低压母线槽的PE线能用外壳代替吗?
tely-007
tely-007 Lv.8
2006年06月27日 16:38:23
只看楼主

有个项目遇到问题,采购买来的三相五线的母线槽只有四根铜排,厂家解释说三相五线制母线槽可以用外壳做为PE线,有这样做法。业主问我,我找到民规里确实有这样的说法,并且对外壳的要求较高。但是单位里的老同志也有说不行的,因为其导电性能及安全性无法保证。请问各位高手母线槽的外壳做PE线行吗?

有个项目遇到问题,采购买来的三相五线的母线槽只有四根铜排,厂家解释说三相五线制母线槽可以用外壳做为PE线,有这样做法。业主问我,我找到民规里确实有这样的说法,并且对外壳的要求较高。但是单位里的老同志也有说不行的,因为其导电性能及安全性无法保证。请问各位高手母线槽的外壳做PE线行吗?
免费打赏
peca
2006年06月28日 00:14:47
12楼
线槽外壳应该接地,这是有规范依据的,可以起到PE线的作用
但是不应该用做PE线,没发现规范提到可以做PE的地方。
个人认为无法确保外壳的可靠连续性,故不能。
回复
fengjianjun-024
2006年06月28日 12:28:40
13楼
正好我用着了 谢谢大哥
回复
bqg
2006年06月28日 12:53:31
14楼
回复
huaweisz
2006年06月28日 13:10:34
15楼
设计为三相五线制的母线槽PE线不能用外壳代替,最小也应该用与相线材质相同截面为相线一半的导体,没有CCC是不能在市场销售的
回复
huaweisz
2006年06月28日 13:17:06
16楼
如果外壳能代替PE线,规范和标准里也没必要分三相四线制和三相五线制母线槽了,四线制的就是五线,所有母线槽都有外壳
回复
szhjf
2006年06月28日 15:05:45
17楼
16楼说的有道理
回复
zhangmaozhi
2006年06月28日 17:38:16
18楼
山东的省标中 明确指出母线槽外壳不得作为PE线使用,但应接地(L01D701),不知国标中有没有类似的规定. 在者,手册或者规范中也没谁说过可以用外客做PE线.
回复
yyq_8076
2006年06月28日 18:33:36
19楼
不可以,允许用12MM以上的圆钢代替。
回复
zhangbaisong03
2006年06月28日 19:00:59
20楼
线槽外壳应该接地,这是有规范依据的,可以起到PE线的作用
但是不应该用做PE线,没发现规范提到可以做PE的地方。
个人认为只要是保护电阻能达到要求就可以

回复
zzhspeed
2006年06月28日 20:57:41
21楼
可以用,没有问题的。
250KVA的计算电流是400A,开关用500A的
多台的话,需要系数0.35,几十台的话,容量还真不小,附建变电室,直接配线。
回复

相关推荐

APP内打开