位移大过1/550,我该怎么办
abdef_2000
abdef_2000 Lv.2
2006年06月27日 15:35:51
来自于PKPM
只看楼主

4层,局部5层的教学楼,框架结构,框架柱选500*500了已经,Y方向位移是1/495,求助各位高手

4层,局部5层的教学楼,框架结构,框架柱选500*500了已经,Y方向位移是1/495,求助各位高手
免费打赏
wang102cn
2006年06月27日 15:47:33
2楼
提高框架柱的延性,降低轴压比,减小梁的截面尺寸。
回复
lfzzd
2006年06月27日 22:55:06
3楼
1、荷载计算是否准确
2、柱梁混凝土标号可提高
3、柱梁截面可增大
回复
wfloxey
2006年06月27日 23:31:12
4楼
liang 梁刚度放大系数调整到2
回复
cao831117
2006年06月28日 06:29:23
5楼
增大柱截面
回复
dawn.dawn
2006年06月28日 08:32:35
6楼
看看高宽比是否超过或接近规范要求!
回复
sxl55
2006年07月05日 21:12:08
7楼
适当设置剪力墙,比如在楼梯间位置,建筑外墙不设置窗户的位置。
回复
土木王子
2006年08月11日 11:58:05
8楼
要增大结构的刚度,加大梁的截面是最快捷的方法,在satwe中查到是哪一层的哪个节点处的位移大,就加大这个部位的梁柱截面,能收到很好的效果。
回复
gouyxue
2006年08月25日 16:46:10
9楼
直接提高混凝土强度就可以了!!!
回复
hchyan
2006年11月28日 14:22:47
10楼
增大梁柱的截面
回复