浪涌保护器前端的熔断器或断路器如何选型
xiaozhu2001
2006年06月27日 12:32:26
来自于断路器
只看楼主

浪涌保护器前端的熔断器或断路器究竟该如何选型?这个问题请教过很多人,都说不出具体的依据来,所以想和大家讨论讨论。

浪涌保护器前端的熔断器或断路器究竟该如何选型?这个问题请教过很多人,都说不出具体的依据来,所以想和大家讨论讨论。
免费打赏
zhouhaitao1980
2006年06月27日 14:31:02
2楼
刚才看了产品的样本,它们上面标明熔断器的规格了(整定电流值和分断电流值)。根据样本选不会有问题得吧!
新手,还没从规范上看到这方面的规定。
不过,听老工程师说最好用熔断器而不用断路器的,具体的原因现在忘了。

对了,最近经常用的是不选用熔断器的,熔断器是产品内置的。。
回复
xiaozhu2001
2006年06月27日 15:24:31
3楼
样本上是有,但应该也有具体的算法才是,我就是想找这种算法。
回复
加肥猫
2006年06月27日 18:22:04
4楼
100A,40A,25A.我的做法。
回复
xiaozhu2001
2006年06月28日 11:34:06
5楼
哪里100A,哪里40A,哪里25A啊?怎么算出来的?
回复
liewjun
2006年07月04日 13:36:02
6楼
一级防护是100A二级是40~50A三级是25A。具体型号的要求也不同要看样本。







回复
zsj6233
2006年07月04日 19:47:05
7楼
50.32.25足以
回复
enya208
2006年07月05日 10:46:03
8楼
大家继续讨论啊,这个问题相信困扰了很多人的,
还有啊,什么情况下才用浪涌呢,我刚来到上海工作,发现好像大大小小的配电箱都做了浪涌,有这个必要吗,困惑中...
回复
qiujianshuang
2006年07月06日 20:53:53
9楼
一级250A二级100A三级35A
回复
dingchuanhua
2006年07月07日 21:02:44
10楼
变电所80A熔断器,入户线80A.63A均可,其余低端20A熔断器即可。
回复
haoliantxc
2006年07月13日 10:52:59
11楼
差距怎么这么大,我看到的大多是50左右。一级的。
请教 浪涌保护开关不能满足短路分断要求 这句话如何理解啊,这是审图意见