一配电变压器空载时三相电压平衡,投入负荷后A相约180V,B相240V,C相260V,线路未发现N线断线,请教诸位专家故障原因。
一配电变压器空载时三相电压平衡,投入负荷后A相约180V,B相240V,C相260V,线路未发现N线断线,请教诸位专家故障原因。
2楼
N线连接是否牢靠?
回复
3楼
变压器有匝间短路?
回复
4楼
楼主可否说明负荷性质?各相的
回复
5楼
楼主宜从负荷侧找找原因
回复
6楼
负荷侧有问题
回复
7楼
是不是单相负荷都分到一相上了
回复
8楼
末端负荷不平衡...
回复
9楼
负载接的是否平衡?
回复
10楼
问题找到,变压器内部N线铜柱与绕组连接线烧坏,接触不良,空载时连通,负荷时不通。谢谢各位。