配电变压器电压问题
xsd3903
xsd3903 Lv.4
2006年06月27日 11:03:41
来自于变压器
只看楼主

一配电变压器空载时三相电压平衡,投入负荷后A相约180V,B相240V,C相260V,线路未发现N线断线,请教诸位专家故障原因。

一配电变压器空载时三相电压平衡,投入负荷后A相约180V,B相240V,C相260V,线路未发现N线断线,请教诸位专家故障原因。
免费打赏
ccc678
2006年06月27日 12:14:03
2楼
N线连接是否牢靠?
回复
fuing
2006年06月27日 12:47:09
3楼
变压器有匝间短路?
回复
jian_72
2006年06月27日 14:49:48
4楼
楼主可否说明负荷性质?各相的
回复
ymejian6728
2006年06月27日 17:48:19
5楼
楼主宜从负荷侧找找原因
回复
shari618
2006年06月27日 20:03:14
6楼
负荷侧有问题
回复
bobby_23198159
2006年06月27日 21:22:46
7楼
是不是单相负荷都分到一相上了
回复
reidsen
2006年06月27日 22:29:14
8楼
末端负荷不平衡...
回复
shaofuqiang1958
2006年06月27日 22:34:12
9楼
负载接的是否平衡?
回复
xsd3903
2006年06月29日 08:36:10
10楼
问题找到,变压器内部N线铜柱与绕组连接线烧坏,接触不良,空载时连通,负荷时不通。谢谢各位。
回复