变压器微机差动保护中的瞬动保护是如何整定计算的?
g3086309
g3086309 Lv.4
2006年06月26日 22:31:21
来自于变压器
只看楼主

变压器微机差动保护中的瞬动保护一般说明书选定为4~10倍的Ie,有的微机保护为4~14倍.请问具体的计算方法?

变压器微机差动保护中的瞬动保护一般说明书选定为4~10倍的Ie,有的微机保护为4~14倍.请问具体的计算方法?
免费打赏
wxlin88888
2006年06月27日 15:16:05
2楼
差流速断一般整定值为8Ie。
回复
g3086309
2006年06月27日 20:37:40
3楼
请问是如何整定的 ?
回复
yj_0124-515
2006年06月28日 08:58:13
4楼
差动速断一般取6-10倍,差动可取5-8倍,拐点在0.3-0.1左右.制动系数一般取0.4左右,谐波系数一般在0.15-0.2之间.当然要根据现场实际情况而定.