前天调试一个冷库压缩机坏了谷轮厂家说液击了大家说有可能吗
wybbyw
wybbyw Lv.12
2011年08月28日 01:37:18
来自于制冷技术
只看楼主

冷库是冷藏库库温-23谷轮4缸15P半封闭单级22系统,2组铝排管。2个丹弗斯TE2膨胀阀6号阀芯外平衡,开机第一天空库试机正常。回气结霜到压缩机口。第二天放货5T上午开机正常,晚上发现压缩机有异常声音,还没来得及停机就听见一声比较大的响声后来就发现压缩机震动较大估计是有连杆短了。该机组为风冷,没有气液分离器。 可是谷轮厂家说是液击了,我指见过液击损坏阀片的,难道液击能把连杆损坏呀。

2011年08月28日 07:17:23
2楼
与厂家说理你永远都是理亏。
液击有可能会造成连杆断裂。
排管系统最好装气液分离器,最好还是带过冷的气分。
个人看法,供你参考。
回复
xyjin1986
2011年08月28日 07:23:49
3楼
你有怀疑就要拆开看。液击可能损坏连杆,但也可能有其它原因。
回复
llh92731
2011年08月28日 10:47:25
4楼
这个情况有可能发生的,
回复
wybbyw
2011年08月28日 15:23:39
5楼
请问如何查看是否是液击了呢
回复
wl871185276
2011年08月28日 19:46:59
6楼
这个问题值得大家探讨,我也遇到同样的问题,四台比泽尔25。2的压缩机打—15度冷库,运行10个月其中一台已经坏过两次,都是连杆断裂,供货商说是油脏,又说液击,其实我们中间也换过油,不是很脏,况且还有油压保护也不动作,我们调试时回霜也只到回气阀与压缩机端盖相连处。真的说不清和他们,结果责任自负
回复
wybbyw
2011年08月28日 21:02:29
7楼
我的压缩机还没运到厂家,厂家就说肯定是液击,我很佩服他们的
回复
诺尔制冷
2011年08月29日 06:29:28
8楼
很简单,抵制使用他们的产品,看他怎么牛。支持国货。
回复
asuli49
2011年08月29日 10:55:28
9楼
如果是液击,首先阀片有破损,缸垫打坏,有残缺口,如果液击后,压机还在运行,有可能造成串气,引发压机过热活塞与气缸粘连,故此引发连杆损坏,连杆损坏的常见原因一般是由于产品质量及装配原因造成,使用过程中只有是断油引发抱缸造成。
回复
xiaoning19800815
2011年08月29日 10:59:49
10楼
有可能是液击造成的
回复
guersong2004
2011年08月29日 19:25:08
11楼
很明显是质量问题,现在的机器质量台差,还是中国人自己害自己
回复

相关推荐

APP内打开