自己设计个冷库,求指正。
aoxuesong6
aoxuesong6 Lv.3
2011年08月27日 18:50:40
来自于制冷技术
只看楼主

首先说明:我是做雪糕批发生意的,不是专业制冷的,不到之处希望批评指正。一,设计温度-18度。二,机组采用4-10大连冰山氨机【自有】,热氨融霜。三,冷凝器是卧式【原机组配套】,冷却循环水用自来水【本地浅层水含钙高,容易腐蚀冷凝器管道】,所以采用20吨冷却水塔作为降温设备。四,库体长16米宽8米,净高4.5米,采用10厘米双面彩钢聚氨酯板,外面单砖+水泥砂浆抹面护墙,里面喷涂5公分【为了拆迁做贡献】,库门设缓冲间和皮帘。五是蒸发器是冷风机加排管【已有直径38的钢管500米再加300米】。正好有了排管和风机盘管2套蒸发器用于热氨融霜,重力供液,不在单设排液桶。冷风机用400平的。六,蒸发器安装位置:钢管为单层,两端是集管,放在一层顶部【冷库分两层,一层高2米。二层高2.5方便安装提升机】冷风机放在二层的中上部。七,疑问库温是否均匀?哪设计不好请指导。

hui346019437
2012年01月13日 11:51:46
12楼
你要是160*80*4.5的话 氨系统还能考虑 太N了 你 让人无语
回复
chen2712
2012年01月27日 15:26:15
13楼
这点小库用氨机?
回复
aoxuesong6
2012年01月28日 12:49:59
14楼
再小的冷库也有氨系统,在大的冷库也有佛系统。
回复
jfzhileng
2013年06月26日 13:09:45
15楼
气液分离器不是加大的,气液分离器越小,冷量损失就小
回复

相关推荐