首先说明:我是做雪糕批发生意的,不是专业制冷的,不到之处希望批评指正。一,设计温度-18度。二,机组采用4-10大连冰山氨机【自有】,热氨融霜。三,冷凝器是卧式【原机组配套】,冷却循环水用自来水【本地浅层水含钙高,容易腐蚀冷凝器管道】,所以采用20吨冷却水塔作为降温设备。四,库体长16米宽8米,净高4.5米,采用10厘米双面彩钢聚氨酯板,外面单砖+水泥砂浆抹面护墙,里面喷涂5公分【为了拆迁做贡献】,库门设缓冲间和皮帘。五是蒸发器是冷风机加排管【已有直径38的钢管500米再加300米】。正好有了排管和风机盘管2套蒸发器用于热氨融霜,重力供液,不在单设排液桶。冷风机用400平的。六,蒸发器安装位置:钢管为单层,两端是集管,放在一层顶部【冷库分两层,一层高2米。二层高2.5方便安装提升机】冷风机放在二层的中上部。七,疑问库温是否均匀?哪设计不好请指导。
你不设排液桶,排液到哪去,莫非气液分离器是加大的。
回复
4楼
我有问题,1,没有排液桶 ,那气液分离器是否够大。2 ,如果一层和二层空间大部分相通为什么排管不安装顶层呀!
回复
5楼
气液分离器不是加大的,气液分离器越小,冷量损失就小。因为有排管和风机盘管两套蒸发器,一个融霜的时候,另一个也别闲着,可以兼职做排液桶。
回复
6楼
1因为有排管和风机盘管两套蒸发器,一个融霜的时候,另一个也别闲着,可以兼职做排液桶,。2,排管在顶层有利于空气的对流,应该是最好的安装方法。3,排管在一层,有利有弊,利是便于安装,可兼做二层地板。弊是不能对2层的空气对流。3,风机盘管在2层,本基本可以满足2层的冷量。
回复
7楼
系统正常运行时排管和风机是充满气液混合物的 ,气分也有20百分之 ,那其中一种蒸发器冲霜时,另一蒸发器怎么会有多余的容积来存入气液混合物? 排管最好安装顶层,停机时有利于保证库温,节约能源 ,再是排管兼做二层地板这样做又不负责任之做法,一般氨用设备不允许有外应力的 ,有可能造成焊口或设备损坏漏氨造成事故那损失不可估量,纯属个人观点请谅解,
回复
8楼
牛人设计出雷人的系统。只能说你的设计牛。
回复
9楼
1,重力供液,有两组蒸发器,热氨融霜时可以不设排液桶,一组融霜,另一组可做排液桶,融霜完成后,把蒸发器中多余的氨液抽回高压储液桶即可。如果是氨泵供液,气液分离器的位置低于蒸发器,则融霜时必须有排液桶,除非你的气液分离器足够大,2,一层排管兼做2层地板的确不够安全,我可以考虑置顶,谢谢你的建议。
回复
10楼
牛人设计出雷人的系统。只能说你的设计牛。
回复
11楼
你这个是属于不冷库。采用氟机吧
回复