隔离变压器
caoweiwei1212
2006年06月26日 11:54:30
来自于变压器
只看楼主

请较隔离变压器和普通变压器的区别

请较隔离变压器和普通变压器的区别
免费打赏
wqc.54899
2007年01月13日 15:18:03
12楼
我认为,初级与次级隔离的变压器.
回复
eddie1982
2007年01月18日 11:11:46
13楼



谢谢提醒,不过那句话我确实不明白。如果说不能都接地,那是当然了。但如果说两端都不能接地,我表示怀疑,因为我在现场肯定看到过一端接地的情形,而且是强调的。
回复
kljglg
2007年03月01日 09:28:32
14楼
谢谢各位老师的指导,我一直对这方面不明白,现在终于明白了。
回复
张元方
2007年03月01日 21:56:25
15楼
隔离变压器,是指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,用以避免偶然同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件)和地所带来的危险,实际是一种对初、次侧间的绝缘能力及安全性有特殊要求的变压器,具体说就是工频耐压更高、绝缘电阻更高、泄漏电流更小、初次间绝缘损坏的可能性更低、更安全。

回复
lamp-wh
2007年06月22日 17:09:21
16楼
那10KV的
回复
lwei010020
2007年06月30日 15:03:21
17楼
感谢指导
回复
langlihao2005
2007年07月01日 14:20:54
18楼
隔离变一次绕组与二次绕组之比为1:1,所以隔离变是一种特殊的变压器。不存在电压的变换。
回复
lbf568123
2007年07月14日 11:59:01
19楼
隔离变压器是从其用途来划分的:

上面有人理解为变比1:1是误区,其变比并没有限死,例如变比为10:1也可以起隔离作用的。

其要点:
1. 于一次侧与二次侧没有电的联系;
这一点很多普通变压器也具有,难怪有人搞混淆了;
2. 一次侧与二次侧之间不易击穿,避免一次侧电压传入二次侧;
其与普通变压器不同之处是在一、二次侧之间加装了接地屏隔离,在万一绝缘击穿情况下,因中间有接地屏存在,一次侧电压不能传入二次侧;
这一点与普通变压器不同。
回复
jing5725
2008年01月17日 10:10:34
20楼
我印象里隔离变压器多用于单相回路
变压器应用于三相的比较多些
回复
buhuitou609
2008年01月17日 11:27:31
21楼
隔离变压器,是指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压.
有的电厂从发电机发出来的电经隔离变压器后,再进高压开关,然后降压使用或升压输出。