请较隔离变压器和普通变压器的区别

请较隔离变压器和普通变压器的区别
免费打赏
wyxsacf
2006年06月26日 15:16:54
2楼
隔离变压器:
拥有两个或两上以上独立分开的线圈的变压器都可以叫隔离变压器,因为初级和次级已经完全分开(隔离),是通过磁场来传递能量。由于分开后,人不可能再接到“市电火线”,相对来说,变得安全了。
  但是,隔离后也不等于绝对安全,因为变压比为1比1(或者较小)的隔离变压器的输出电压可能会高于36V,当你同时接触两根线时,仍会有电流流过你的人体。
  要知道为什么要用隔离变压器,首先要先了解我国的供电系统,我国的供电系统在供给低压用户时,一般采取三相四线制,中性线接地,通俗点,就是到居民家的电线,一根是相线(火线),另一根是零线,它是和大地同地位,当人体由于触及带电导体时,就会使电流通过人体和大地构成回路,造成触电危害,如果使用隔离变压器,就会安全些,因为初级和次级是通过磁场交换能量,没有物理上的硬连接,就算人体触及带电的物品,也会因为人体和大地等电位,而使带电部位的电位为低电位,不会引起触电危害。
  使用隔离变压器要注意两点。1、变压器的次级两端都不能接地,2、人体不能同时触及次级两端,否者,就有触电的危险。
变压器:它的原理就是电磁感应原理。
将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器,该类变压器作为日常照明和工厂动力用,一般低压为0.4kV及以下。电力网中所用到的所有变压器统称为电力变压器,即为配电前用的各级变压器,一般低压为3kV及以上。我厂生产的变压器绝大多数为配电变压器,少部分为电力变压器和特种变压器。
这是国家标准GB XXXXX.1-200X电源变压器、电源装置和类似装置的安全第一部分:通用要求和试验中的定义:
3.1.1 电源变压器 (power)transformer
具有两个或两个以上的绕组,通过电磁感应,将一个系统的电压和电流转变为通常其值不同、频率相同的另一个系统的电压和电流,作为传输电功率用的一种静止的装置。
注:该定义包括环形变压器。
3.1.2 隔离变压器 isolating transformer
在输入与输出绕组之间具有保护隔离的一种变压器。
3.1.3 安全隔离变压器 safety isolating transformer
设计成对SELV(安全特低电压)或PELV(保护特低电压)电路供电的一种隔离变压器。
回复
caoweiwei1212
2006年06月27日 10:12:24
3楼
楼上解释的我看不懂
你还是没有说出隔离变压器与普通变压器的区别
你说隔离变压器是磁场来传递 难道普通的就不是吗
“由于分开后,人不可能再接到“市电火线”,相对来说,变得安全了。 ” 这句话怎么理解
“但是,隔离后也不等于绝对安全,因为变压比为1比1(或者较小)的隔离变压器的输出电压可能会高于36V,当你同时接触两根线时,任会有电流流过你的人体。 ” 你的意思是不是正常情况下隔离变压器电压都低于36V

请答复 谢谢了 急
回复
fuing
2006年06月27日 13:03:57
4楼

隔离变压器(isolating transformer)一般而言,隔离变压器是相较与自耦变压器而言的,自耦变压器虽然能实现电压的变换,但变压器的原副边线圈是有电气连接的如图1(b)所示。而隔离变压器的原副边线圈是没有电气连接的如图1(a)、(c)所示,而且一般而言隔离变压器原副边线圈匝数不等,其目的除了隔离原副方以外,还要实现电压等级的变换。变压器副方与输入电网完全隔离,减小了触电的危险。这样即使人们站在湿地板上对变压器副方进行操作也不会触电。显然对于变压器原方是不能这么做的。 隔离变压器的副边安全是相对的,在单独接触一根线的情况下,因为单线和地之间没有电位差存在,所以是绝对安全的。如果同时接触副边的两根线,同样会触电并可能带来生命危险!

回复
yyf8921025
2006年06月28日 15:18:51
5楼
你们说的都是低压,高压隔离变和普通变的别是什么?
回复
caoweiwei1212
2006年07月04日 16:04:03
6楼
普通380/220 和隔离变压器380/220 有什么不同呢 ?
回复
imweskit
2006年10月15日 23:44:32
7楼
好贴收藏
回复
zhu_727
2006年12月11日 15:25:36
8楼
好帖!!已收藏
回复
eddie1982
2007年01月10日 15:49:47
9楼
“1、变压器的次级两端都不能接地,。。”

这个不是很清楚,是“都不能接地”还是“不能都接地”,如果是前面那个意思好像就不对了。
还有,对于某些高压试验比如局部放电测量来说,隔离变可以有效的减少来自电源的干扰,现在有的把它和电源低通滤波器做在一起
回复
llc3791
2007年01月13日 14:41:03
10楼
具体是:隔离变压器是变压器的一种分类方式.隔离变也是靠电磁感应(即愣次定律)工作的,平说时的隔离变是这样一回事:
即我们常说修电视或电器时要用220V的交流电压,而直接用市电220V是不安全的,因为其零线在变压器中性点处是接地的,这样当人触摸到火线时而与大地形成回路,通过人体电流几个毫安级别就可使人感到不爽.为了避免这样方式的触电,而用一个变压器初级和次级都是相同的(即变比为1:1),这样二次侧也是220V,当然也可以用两个相同的变压器形成(大家可以考虑一下,这里不多说了),就形成了隔离变压器,但是请各位注意,虽然是隔离变压器,但是触及到次级两端的电压,一样会呜呼哀哉的,所以要理解真正的隔离其实只是与市电脱离电的直接联系.劝9楼的兄弟认真去看看电工书籍,这样简单的问题弄不清楚是会出大问题的.
回复
llc3791
2007年01月13日 14:42:53
11楼
隔离变是区别自藕变而言,而在实际生活应用中主要讲隔离变是在低压如220

V这类的事例中.