气体放电灯具和金卤灯的启动电流是额定电流的几倍??
气体放电灯具和金卤灯的启动电流是额定电流的几倍??
2楼
查样本
回复
3楼
我问的是一般情况下!!
回复
4楼
一般按照1.5~2倍算
回复
5楼
金卤灯也是高强气体放电灯的一种,启动电流是计算电流的1.5倍。选择断路器的时候需要注意。
回复
6楼
估算MH气体放电灯的计算电流和启动电流时,根据我的使用经验和用过的多个厂家数据,一般按3倍计算较好,选断路器时应考虑整个支路或干线的启动尖峰电流。
回复
7楼
不同的厂家产品有不尽相同的启动时间
回复
8楼
2
回复
9楼
微断C特性曲线,可以允许有10倍的启动电流吧。
回复