小区用水量和最高时用水量的问题(500户以上)
姑苏慕逸
2003年06月12日 05:56:51
只看楼主

我是做市政的,有一次配室内的时候,增压水池和泵房也在我的范围之内,我就按照每人每天的用水量(0.35)来估计用水量和最高时用水量,可是室内给排水的非要要求用最大秒流量来定总用水量,我觉得这样会太大,保险虽然保险一点,大家谈谈看法?

我是做市政的,有一次配室内的时候,增压水池和泵房也在我的范围之内,我就按照每人每天的用水量(0.35)来估计用水量和最高时用水量,可是室内给排水的非要要求用最大秒流量来定总用水量,我觉得这样会太大,保险虽然保险一点,大家谈谈看法?
免费打赏
wkwywjh
2003年06月22日 07:59:14
2楼
水池及泵房的设计应用按人口计算流量,室内管道应用秒流量计算管径
回复
guangxin_lin
2003年06月22日 11:07:36
3楼
如果配变频泵,户数少时应按秒流量。户数多时,应看秒流量和最大小时流量哪个大!我的印象,700户时小时流量就大过秒流量了!
回复
jzf1021
2003年06月22日 15:04:30
4楼
小区 干管只能 用最 高日流量计算,室内只能用设计秒流量计算
回复