35米长、13米宽、六层的宿舍楼需要设疏散指示灯、应急照明吗?在什么位置设?谢谢!
35米长、13米宽、六层的宿舍楼需要设疏散指示灯、应急照明吗?在什么位置设?
谢谢!
2楼
看规范
回复
3楼
你的走廊有多长?如果走廊较长,即使满足规范不设置的要求,我也建议你做个疏散照明
回复
4楼
走廊15米
回复
5楼
宿舍楼最好设上,否则不满足消防要求。
我做的一个办公楼(带宿舍和招待所),刚上了5层没设应急照明(疏散照明已有),审图的就不给过,俺只好在部分走廊灯里加了蓄电池。
回复
6楼
在走廊和楼梯间内都应设置疏散指示灯、应急照明
回复
7楼
《民用建筑电气设计规范》中24.7.2第小六条中说:每层人员密集的公共活动场所要设,宿舍走廊属于,所以要设,比需设。
回复
8楼
设
回复
9楼
楼梯口设应急照明,门口设置出口指示灯。
回复
10楼
需要啊 一般离地0.5米
回复
11楼
如果此建筑高度不超过24米,按《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版)第10.2.6条公共建筑和乙、丙类高层厂房的下列部位应设火灾事故照明:
一、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室;
二、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房;
三、观众厅,每层建筑面积超过1500平米的展览厅、营业厅,建筑面积超过200平米的演播室,人员密集且建筑面积超过300平米的地下室;
四、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散通道。
如果此建筑未设封闭楼梯间或防烟楼梯间,个人认为不用做疏散指示灯、应急照明
回复