最近在做一个商场,一面墙上设了2个照明配电箱,每个配电箱23位,其中一个箱子负荷位照明回路和插座回路,另一个箱子为商用空调回路.现在从总箱子引来一根电缆,通过链式配电给2个照明配电箱供电.1.这样违反规定么??链式配电不是要求10kw以下么??我这2个箱子都已经超过10KW了!!2.插座回路,可以几个回路共用一个漏电脱扣附件么,有没有容量或者回路的要去.我现在5个插座回路,共3KW共用一个漏电开关,后面有各自的微断,这样做是否可以??
最近在做一个商场,一面墙上设了2个照明配电箱,每个配电箱23位,其中一个箱子负荷位照明回路和插座回路,另一个箱子为商用空调回路.
现在从总箱子引来一根电缆,通过链式配电给2个照明配电箱供电.
1.这样违反规定么??链式配电不是要求10kw以下么??我这2个箱子都已经超过10KW了!!
2.插座回路,可以几个回路共用一个漏电脱扣附件么,有没有容量或者回路的要去.
我现在5个插座回路,共3KW共用一个漏电开关,后面有各自的微断,这样做是否可以??
12楼
我画了个草图如下:
回复
13楼
审图都过了,你照就是了
回复
14楼
树干 树干 树干 树干 树干 树干 树干 树干 树干 树干 树干 树干 树干 树干 树干 树干 树干 树干
回复
15楼
树干在柜箱进线上端口
链式是在总断路器下端口引出
12楼的图有问题~
回复
16楼
商场的漏电开关设置好像没啥规定,上次我们商场开关箱做错了,后来改为,每相设一个漏电开关,漏电开关后带了很多断路器,每个回路要一个断路器,还要预留备用的,但使用时问题好多,一漏电,造成商场三分一的面积停电,头都搞大了,施工时被他们乱搞一气,后期毛病多呀,不好解决
回复
17楼
这应该是链式的,上装头并联的.可以链式是不可以变径的,疑惑
111
回复
18楼
对头
回复
19楼
完全可以链,另外,漏电开关最好是每个插座回路来一个。不过也要看当地的做法,我们这边是不会这样做的,我还真看到其它地方的图纸是这样画的,审图也没问题
回复
20楼
12楼的图树干式就是用预分支电缆,可以变径.链式就是一根电缆在分配电箱断路器前端跨接?
回复
21楼
比较同意这个观点,我认为应该是第二个配电箱在第一个配电箱主断路器之后接线即主断路器同时保护两个配电箱时才能叫树干式,而链式则是两个配电箱的断路器分别保护各自的下级线路;同时链式的话进线应为等径,而树干式进线直径逐级减小.
回复