商场两个照明配电箱链式配电的一些问题
lwy8860
lwy8860 Lv.4
2006年06月24日 14:41:28
只看楼主

最近在做一个商场,一面墙上设了2个照明配电箱,每个配电箱23位,其中一个箱子负荷位照明回路和插座回路,另一个箱子为商用空调回路.现在从总箱子引来一根电缆,通过链式配电给2个照明配电箱供电.1.这样违反规定么??链式配电不是要求10kw以下么??我这2个箱子都已经超过10KW了!!2.插座回路,可以几个回路共用一个漏电脱扣附件么,有没有容量或者回路的要去.我现在5个插座回路,共3KW共用一个漏电开关,后面有各自的微断,这样做是否可以??

最近在做一个商场,一面墙上设了2个照明配电箱,每个配电箱23位,其中一个箱子负荷位照明回路和插座回路,另一个箱子为商用空调回路.
现在从总箱子引来一根电缆,通过链式配电给2个照明配电箱供电.
1.这样违反规定么??链式配电不是要求10kw以下么??我这2个箱子都已经超过10KW了!!
2.插座回路,可以几个回路共用一个漏电脱扣附件么,有没有容量或者回路的要去.
我现在5个插座回路,共3KW共用一个漏电开关,后面有各自的微断,这样做是否可以??
免费打赏
ljm
2009年02月09日 11:31:56
22楼
此方式应为树干式配电,注意树干式配电时分配电箱的主开关应采用断路器。除非采用预分支电缆,否则主干部分是不宜变截面的。链式配电只适用于末端用电设备,不超过5台,总容量不超过10KW。其设备处的保护开关可以是断路器,也可以是隔离开关。
回复
zz398
2009年02月09日 12:30:27
23楼
我做施工的,本人觉得总开关最好不要带漏电保护功能,有微断就行了。。不然一点毛病就会造成一片跳掉。。

不过现在审图好像都要带漏电保护的,汗。。
回复
jianaojuan
2010年07月22日 17:18:15
24楼
链式就像一串糖葫芦,树干式就像一把梳子
回复
woheni2010
2010年07月23日 22:29:10
25楼
链式的啊吧