商场两个照明配电箱链式配电的一些问题
lwy8860
lwy8860 Lv.4
2006年06月24日 14:41:28
只看楼主

最近在做一个商场,一面墙上设了2个照明配电箱,每个配电箱23位,其中一个箱子负荷位照明回路和插座回路,另一个箱子为商用空调回路.现在从总箱子引来一根电缆,通过链式配电给2个照明配电箱供电.1.这样违反规定么??链式配电不是要求10kw以下么??我这2个箱子都已经超过10KW了!!2.插座回路,可以几个回路共用一个漏电脱扣附件么,有没有容量或者回路的要去.我现在5个插座回路,共3KW共用一个漏电开关,后面有各自的微断,这样做是否可以??

最近在做一个商场,一面墙上设了2个照明配电箱,每个配电箱23位,其中一个箱子负荷位照明回路和插座回路,另一个箱子为商用空调回路.
现在从总箱子引来一根电缆,通过链式配电给2个照明配电箱供电.
1.这样违反规定么??链式配电不是要求10kw以下么??我这2个箱子都已经超过10KW了!!
2.插座回路,可以几个回路共用一个漏电脱扣附件么,有没有容量或者回路的要去.
我现在5个插座回路,共3KW共用一个漏电开关,后面有各自的微断,这样做是否可以??
免费打赏
lwy8860
2006年06月26日 12:41:29
2楼
请教大家了!!!
回复
tcchezhong
2006年06月26日 15:18:51
3楼
图纸是属于树干式供电。
回复
lwy8860
2006年06月27日 19:55:08
4楼
这是树干式的,那链式什么样子/?
回复
hanson-foxconn
2007年05月15日 23:57:17
5楼
请权威说说这是树干式的还是链式的?两者有何区别?期待着。
回复
xuyun028
2007年05月16日 07:55:42
6楼
图纸的确是树干式.看手册上有详解
回复
jpr0814@co163
2007年05月16日 10:00:11
7楼
商业插座回路共用漏电附件不妥,因为末端设备不固定,即泄露漏电不确定。故障时可能造成的损失较大。
回复
chshchy
2007年05月16日 11:15:17
8楼


直接在开关进线端接线,是链式。
回复
xuyun028
2007年05月26日 08:13:39
9楼
树干式,树干式才能接配电箱.链式只能接设备.手册上写的很清楚. 个人理解
回复
bibowanqing
2007年09月05日 11:45:33
10楼
哪本手册上的
回复
suishisong
2007年09月05日 16:43:10
11楼
我认为这是链式的,树干式的话应当是从主电缆上引出N条支路,楼主所给出的图第二个配电箱进线是直接由第一配电箱的主开关上口分接出的,应当是链式。
回复