最近在做一个商场,一面墙上设了2个照明配电箱,每个配电箱23位,其中一个箱子负荷位照明回路和插座回路,另一个箱子为商用空调回路.现在从总箱子引来一根电缆,通过链式配电给2个照明配电箱供电.1.这样违反规定么??链式配电不是要求10kw以下么??我这2个箱子都已经超过10KW了!!2.插座回路,可以几个回路共用一个漏电脱扣附件么,有没有容量或者回路的要去.我现在5个插座回路,共3KW共用一个漏电开关,后面有各自的微断,这样做是否可以??
最近在做一个商场,一面墙上设了2个照明配电箱,每个配电箱23位,其中一个箱子负荷位照明回路和插座回路,另一个箱子为商用空调回路.
现在从总箱子引来一根电缆,通过链式配电给2个照明配电箱供电.
1.这样违反规定么??链式配电不是要求10kw以下么??我这2个箱子都已经超过10KW了!!
2.插座回路,可以几个回路共用一个漏电脱扣附件么,有没有容量或者回路的要去.
我现在5个插座回路,共3KW共用一个漏电开关,后面有各自的微断,这样做是否可以??
2楼
请教大家了!!!
回复
3楼
图纸是属于树干式供电。
回复
4楼
这是树干式的,那链式什么样子/?
回复
5楼
请权威说说这是树干式的还是链式的?两者有何区别?期待着。
回复
6楼
图纸的确是树干式.看手册上有详解
回复
7楼
商业插座回路共用漏电附件不妥,因为末端设备不固定,即泄露漏电不确定。故障时可能造成的损失较大。
回复
8楼
直接在开关进线端接线,是链式。
回复
9楼
树干式,树干式才能接配电箱.链式只能接设备.手册上写的很清楚. 个人理解
回复
10楼
哪本手册上的
回复
11楼
我认为这是链式的,树干式的话应当是从主电缆上引出N条支路,楼主所给出的图第二个配电箱进线是直接由第一配电箱的主开关上口分接出的,应当是链式。
回复