本人最近着手做一个涉及厨房的项目,由于以前没做过,到处查资料,包括到这里论坛来找,不过不幸,论坛里关于厨房通风的讨论太少,以及成套图纸也不多,没找到适合的图纸做参考,无奈只好自己看规范和手册,最后总结一点经验,放在这里,有不对的地方,希望大家不吝赐教。根据措施和规范,排风罩排65%,35%由全面通风直接排至室外,因此应设两台排风机,同时还应有相应的送风机,若厨房使用燃气,还应该有事故排风机,送风机,事故排风机必须为防爆风机,事故送风机若直接安装在厨房内,也必须是防爆风机,若设在机房内,可采用普通通风机,因此,一个厨房应该由三个系统6台风机,若采用双速风机,最少也需要有三台风机,即二排一送,鄙人是根据通风设计手册,技术措施和规范的理解推测的。
本人最近着手做一个涉及厨房的项目,由于以前没做过,到处查资料,包括到这里论坛来找,不过不幸,论坛里关于厨房通风的讨论太少,以及成套图纸也不多,没找到适合的图纸做参考,无奈只好自己看规范和手册,最后总结一点经验,放在这里,有不对的地方,希望大家不吝赐教。
根据措施和规范,排风罩排65%,35%由全面通风直接排至室外,因此应设两台排风机,同时还应有相应的送风机,若厨房使用燃气,还应该有事故排风机,送风机,事故排风机必须为防爆风机,事故送风机若直接安装在厨房内,也必须是防爆风机,若设在机房内,可采用普通通风机,因此,一个厨房应该由三个系统6台风机,若采用双速风机,最少也需要有三台风机,即二排一送,鄙人是根据通风设计手册,技术措施和规范的理解推测的。
22楼
技术措施,燃气那篇上面写的。
回复
23楼
是啊,你说的很全面,高规规定,面积超过100平米,经常有人停留或可燃物较多的房间,需要设置排烟设施。
回复
24楼
不需要,发生事故时,只开事故通风机,其他无关的风机关闭。
回复
25楼
最近我也在做一个厨房,做12次的事故排风,我想为什么排风风机是否可以直接兼做事故排风呢,排风风机风量大对事故排风更好啊,只需选防爆风机就可以了啊,望指教
回复
26楼
可以合用,但系统必须满足事故通风的要求,一般防爆风机都是轴流风机(目前我没见过离心风机有防爆的),轴流风机的噪音比离心风机大得多,不适合作为平时通风使用。
回复
27楼
我最近也做了个厨房,只考虑预留烟道,其余35由轴流风机解决,我的那个在地上一层,有窗所以没有补风
回复
28楼
负压系统,排风量以俳油烟记,能源节省很多,双速或三速低速日常排风
回复
29楼
补充;分机为玻璃钢壳,铁叶轮防爆电机
回复
30楼
弄反了吧,餐厅补风送到厨房吧?窜味啦
回复
31楼
现实不是这种做法:不存在这么多风机。只有排烟和新风,新风量是排风量的80%就行了。防爆风机是不用设计的,厨房本身有设计煤气泄漏连锁排烟风机。及灶台有自动灭火装置