【讨论】我对厨房通风的理解
yanziqin
yanziqin Lv.4
2011年08月25日 23:25:49
来自于通风排烟
只看楼主

本人最近着手做一个涉及厨房的项目,由于以前没做过,到处查资料,包括到这里论坛来找,不过不幸,论坛里关于厨房通风的讨论太少,以及成套图纸也不多,没找到适合的图纸做参考,无奈只好自己看规范和手册,最后总结一点经验,放在这里,有不对的地方,希望大家不吝赐教。根据措施和规范,排风罩排65%,35%由全面通风直接排至室外,因此应设两台排风机,同时还应有相应的送风机,若厨房使用燃气,还应该有事故排风机,送风机,事故排风机必须为防爆风机,事故送风机若直接安装在厨房内,也必须是防爆风机,若设在机房内,可采用普通通风机,因此,一个厨房应该由三个系统6台风机,若采用双速风机,最少也需要有三台风机,即二排一送,鄙人是根据通风设计手册,技术措施和规范的理解推测的。

本人最近着手做一个涉及厨房的项目,由于以前没做过,到处查资料,包括到这里论坛来找,不过不幸,论坛里关于厨房通风的讨论太少,以及成套图纸也不多,没找到适合的图纸做参考,无奈只好自己看规范和手册,最后总结一点经验,放在这里,有不对的地方,希望大家不吝赐教。
根据措施和规范,排风罩排65%,35%由全面通风直接排至室外,因此应设两台排风机,同时还应有相应的送风机,若厨房使用燃气,还应该有事故排风机,送风机,事故排风机必须为防爆风机,事故送风机若直接安装在厨房内,也必须是防爆风机,若设在机房内,可采用普通通风机,因此,一个厨房应该由三个系统6台风机,若采用双速风机,最少也需要有三台风机,即二排一送,鄙人是根据通风设计手册,技术措施和规范的理解推测的。
免费打赏
sj222730
2011年08月27日 14:24:01
12楼
长知识 路过
回复
gjgg521
2011年08月27日 22:04:43
13楼
新手前来学习!!!
回复
zhangl05142320
2011年08月28日 11:19:40
14楼
新手来学习下
回复
crazy_123456
2011年08月29日 09:29:56
15楼
理解的有偏见~
不是所有需要机械补风~
局部排烟与整体排烟不一定需要分别设置风机~
回复
huaijiuxiaoya
2011年08月29日 10:18:28
16楼
施工图时建筑专业 一般餐厅厨房画在一起,最好让建筑与甲方确认厨房面积,影响风量;还有风管接入风井设150°C防火阀(审图给提过)
回复
feifeiang
2011年08月29日 14:11:46
17楼
由于前期设计的时候厨房厂家未定,内部设备不明确,很多时候只是给出个大概设计方案和管井预留,之后由厨房厂家深化。如果需要前期设计的话,就像楼主说的样子。
回复
zilai_yang
2011年08月29日 15:07:53
18楼
厨房有必要设事故排风吗?哪个规定或措施,请指教!
回复
eo3616211
2011年08月29日 16:20:36
19楼
继续补充LZ的帖子,如果前期设计,厨房的总得排风量需要安装60次/h设计,在寒冷地区,厨房送风需要热水盘管加热,防止冬季送风太冷。有些设计院在设计大一点的厨房时,还会单独考虑设置消防排烟风口。但小一点的厨房一般不设置。总结一下,厨房的系统包括:排油烟、事故排风、全面排风、消防排烟、岗位送风,其中有些系统可以合用!
回复
sxhmgh
2011年08月29日 16:23:57
20楼
请教各位,地下厨房使用燃气,排油烟风机放在屋顶也要防爆吧?里面的空调新风机也要防爆吗
回复
eo3616211
2011年08月29日 16:24:23
21楼


厨房内通有燃气管道,存在泄露的现象,在采暖规范在对事故通风的规定可以确定!
回复