战争纪念馆初步设计:防排烟、通风、集中空调
附件名:20118251314261086322.zip
文件大小:1907K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
非常感谢朋友们下载、评分、评论,您的支持是我前进的动力~
回复
3楼
应该是初设吧,不知道你们那边规定如何,感觉深度还差点吧!
回复
4楼
说真的 做的不好 比较粗 水泵房不需要排烟的却给做了 其他地方就没看下去了
回复
5楼
不错,是初步设计。水泵房是不是需要排烟现阶段还有争议,一说设备房无可燃物,人员不经常停留,不需要排烟。持这个观点的人数很多,也许就包括你。另一说,设备房要有人值班,是经常有人停留的场所,需要设排烟。这两个观点人数大体相等,我们后来咨询了省施工图审查的专家,他对设备房是否排烟是这样说的,除了干式变压器房以外的所有设备房均要设排烟,当时我们本着有争议的区域在消防方面从严把握的观点,设了排烟。其实,即使不设排烟通风总是要的吧?平时通风兼消防排烟增加不了多少投资。
回复
6楼
至于设计深度的问题,我不知道贵院对于初步设计文件深度有什么要求,本设计基本上可以满足建设部《建筑设计文件编制深度规定的要求》,当然,某一部分也许还有待完善,欢迎你提出进一步的改进意见。
水泵房究竟需不需要设排烟,这个工程的水泵房是消防水泵和空调水泵、水处理等设备集中在一起的,消防泵是不是需要有人值班由于我对给排水专业不熟悉不敢确定,空调运行阶段有人值班这个事实是不能忽视的。再说,难道你不觉得这个全地下室泵房需要通风吗?
关于设备用房是否需要排烟欢迎大伙在这里跟贴讨论。
回复
7楼
厕所排风应该与办公排风系统分开,避免交叉。个人对新风风井与排风风井做在一起感觉不妥。以上仅为个人观点,如有错误期望指正。
回复
8楼
我已下载~~~~~学习一下!
回复
9楼
这个我支持!!!!!
回复
10楼
注:你说得很对,卫生间与其他房间排风尽量分开,这里我们在其他房间的排风管上安装止回阀,可以较好的解决这个问题。感谢你的回复!
回复
11楼
至于你说的排风与新风井离得太紧的问题,一般来说,排风是不能与新风像距太紧的(这里指的是排风出口和新风入口)。但是并不以为着着两个风井不能相邻,比如,新风在顶层设进口,排风在一层设入口。这样的话尽管两个风井距离很近但进出风点相距比较大(垂直),也是可以满足要求得。