请教关于周进周出二沉池的设计问题,急!!!
amao
amao Lv.2
2003年06月08日 09:17:58
只看楼主

看到的关于周进周出二沉池设计的讨论多集中于其配水的均匀性,但我想请教一下其出水的问题。理论上认为向心辐流式沉淀池表面负荷可比普通辐流式沉淀池高1倍,那么我们在实际工程中具体采用了多大呢?是否体现出了这种池型的优越性呢?如果采用了较高的表面负荷,那么出水时的堰上负荷又要取多大呢,是否可以相应的提高,否则恐怕配水槽和集水槽沿池周合建布置的单边出水,不能满足吧?!可是看到资料上的工程实例却是这样设计的,请有经验的前辈指点一下,多谢!

看到的关于周进周出二沉池设计的讨论多集中于其配水的均匀性,但我想请教一下其出水的问题。
理论上认为向心辐流式沉淀池表面负荷可比普通辐流式沉淀池高1倍,那么我们在实际工程中具体采用了多大呢?是否体现出了这种池型的优越性呢?如果采用了较高的表面负荷,那么出水时的堰上负荷又要取多大呢,是否可以相应的提高,否则恐怕配水槽和集水槽沿池周合建布置的单边出水,不能满足吧?!可是看到资料上的工程实例却是这样设计的,请有经验的前辈指点一下,多谢!
email:fairy_TANG@hotmail.com
免费打赏
cwy_sun
2003年06月08日 09:32:01
2楼
其实,现在在国际上,重新开始回复传统:低负荷的沉淀池,不再追求高负荷。
回复
amao
2003年06月08日 14:05:09
3楼
您的意思是回复到中心进水的池型,还是对于周进周出的二沉池也采用普通的较低的负荷?
那么对于建设面积紧张的水厂又该如何呢?
回复
wusong98
2003年06月08日 18:18:17
4楼
表面负荷一般取1.0-1.1比较好,当然保守的也有取0.8,0.9的,杭州七格污水厂(40万吨)取了1.5,出水堰如果负荷算下来太高的话可采取双堰出水,国内也有不少采用这种形式的。
回复
aircraft
2003年06月08日 22:51:57
5楼
还是单宽流量应小于5m3/m*h,单边出水若不能满足就不行
回复
amao
2003年06月09日 00:50:11
6楼
请教上边所提到的杭州七格的二沉处理效果如何,它的配水槽具体形式如何,是沿水流方向配水槽宽度逐渐减小的吗?还是等宽的?前者在施工上是否有困难呢?
回复