求助啊!这样设计二沉池出泥管合理吗?我要挂了
ssiy22
ssiy22 Lv.3
2011年10月17日 10:00:17
来自于水处理
只看楼主

突然发现 设计的二沉池出泥管 有点不寻常出泥管是斜着进入底部的集泥槽的 而不是垂直用90°弯头连接集泥槽 然后水平污泥管接出斜着进入问题大吗 同时出泥管和进水管距离比较近 但没打架 有影响吗?

突然发现 设计的二沉池出泥管 有点不寻常
出泥管是斜着进入底部的集泥槽的 而不是垂直用90°弯头连接集泥槽 然后水平污泥管接出
斜着进入问题大吗 同时出泥管和进水管距离比较近 但没打架 有影响吗?
免费打赏
ssiy22
2011年10月17日 10:02:19
2楼
一定要有人帮帮我啊
回复
ssiy22
2011年10月17日 12:25:07
3楼
中午到了 谁能帮我解决下问题啊 谢谢
回复
ssiy22
2011年10月17日 20:49:08
4楼
晚上了 大家都吃完饭了吧大虾们 给我点意见吧
回复
爱喝咖啡的猫
2011年10月18日 08:49:34
5楼
呃,没看明白LZ的描述呀。能截个图,就比较清楚了。
回复
kay2014
2011年10月18日 15:25:05
6楼
是什么形式的沉淀池?用什么泵抽泥?楼主要说清楚呀。
回复
li124818170
2011年10月19日 20:05:29
7楼
根据楼主的描述,应该不影响的,斜着进入和90度的弯头进入没太大区别
回复
曝气软管之父
2011年10月21日 16:21:18
8楼
对呀!二沉池的出泥管,下面部分是斜着伸到池底部的,上面部分是贴着池壁固定的,主要是为了便于固定或不影响蜂窝斜管的布局,对出(排)泥绝对没有影响。
回复
zjr520lyr
2011年10月21日 23:06:38
9楼
你这个是建在楼房中的?例如污泥池在二楼,斜管沉淀池在三楼 这样用抽泥管可以这样接法。没有多大的影响。楼主可以这样设计。