生化法是污水处理中最重要的一种处理方式,根据细菌附着形态分为有活性污泥和生物膜法,根据环境又分为厌氧、缺氧、好氧等,生化处理中常见的曝气池与二沉池是污水运营中的重中之重,如何保证两者的正常运行,是保证出水稳定的前提条件!
一、好氧池运行管理要点
1.调节进水量,各池均匀配水
2.污泥负荷控制
3.污泥泥龄控制
4.污泥浓度控制
5.曝气池出口处的溶解氧
6.沉降比控制
7.污泥指数控制(SVI)
8.水温管理
9.泡沫颜色管理
10.污泥性状监测管理(SV30)
二、好氧池常见问题
好氧池发生污泥膨胀现象的原因
1.好氧池溶解氧长期偏低或者长期偏高有可能;
2.原水或厌氧出水的硫化物含量过高导致硫细菌大量繁殖;
3.好氧池负荷长期偏低或偏高;
4.好氧池水温偏高;
5.营养料不均衡或缺乏营养N、P偏低;
6.进水pH值问题;
7.好氧池污泥的泥龄过长耗氧量增加导致溶解氧不足;
好氧池出现污泥解体、上清液细碎污泥多现象的原因
1.好氧池污泥负荷小曝气过量污泥自身氧化污泥絮凝性变差污泥结构松散清澈细碎泥多COD不高;
2.好氧池污泥负荷过大污泥吸附性能变差有机物未能完全分解掉镜检污泥结构散混浊不透明COD高;
3.好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥龄过短SVI值在70120适宜在此范围内二沉池细碎污泥少;
4.好氧池进水含有有毒物质或者污泥老化泥龄长混浊有细碎泥COD偏高镜检轮虫很多;
5.好氧池营养料不足或者营养料比例不均衡N、P偏低;
好氧池有大量泡沫出现的原因
1.原水中含有大量的表面活性剂成分生产过程中添加的物质所至泡沫为白色气泡细小轻且不带黏性;
2.新安装曝气头后产生的微小气泡所至短期影响;
3.微生物繁殖中产生大量脂类物质或微生物微生物自身生长繁殖活动所至泡沫为泥色气泡大带黏性;
4.污泥反硝化泡沫好氧污泥在二沉池停留时间过长反硝化后产生的泡沫带黏稠泥色;
好氧池COD去除率低的原因
1.好氧池污泥老化泥龄长;
2.好氧池污泥负荷高泥龄短回流量大停留时间短;
3.好氧池污泥负荷低溶解氧长期偏高导致污泥自身氧化去除率低溶解氧高细碎污泥多活性好的污泥少;
4.好氧池溶解氧不足;
5.营养料不足或者营养料比例不均衡N、P比例过高;
6.厌氧池COD去除率低厌氧水解效果差出水COD浓度过高;
7.原水含有有毒物质污泥中毒;
8.无机盐累积值超过规定范围;
9.好氧池冲击负荷大或者好氧池出现污泥膨胀现象;
厌氧池COD去除率低的原因
1.厌氧池污泥浓度不足向厌氧池回生化泥;
2.厌氧池进入大量物化污泥无机物占多数;
3.厌氧池营养料不足或者营养料比例不均衡;
4.水温超过厌氧微生物适应的范围超过40℃;
5.进水pH超过10.5或者低于6.5;
6.厌氧池停留时间过短难以到达厌氧水解状态设计问题;
7.进入有毒物质;
好氧池上清液细碎污泥多细碎污泥翻滚难沉降的原因
1.好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均衡;
2.好氧池污泥负荷过高二沉池出水混浊COD高好氧池泥水沉淀后上清液后细碎污泥混浊;
3.好氧池污泥负荷过低曝气过度污泥自身氧化后产生的细碎污泥好氧池COD去除率低出水COD高;
4.好氧池污泥负荷过低污泥停留时间长、曝气过度导致污泥絮凝性差污泥结构松散但COD去除率高或不低;
三、曝气池运行注意事项
曝气池的作用有供氧与搅拌的作用,供氧为菌胶团或者生物膜提供氧气,只要控制好含氧量以及适宜微生物生存的各项条件,就能使微生物最大效益的进行有氧呼吸,达到去除污染物的目的。
1、 经常检查与调整曝气池配水系统和回流污泥的分配系统,确保进行各系列或各池之间的污水和污泥均匀。
2、 经常观测曝气池混合液的静沉速度、SV及SVI,若活性污泥发生污泥膨胀,判断是存在下列原因:入流污水有机质太少,曝气池内F/M负荷太低,入流污水氮磷营养不足,PH值偏低不利于菌胶团细菌生长;混合液DO偏低;污水水温偏高等。并及时采取针对性措施控制污泥膨胀。
3、 经常观测曝气池的泡沫发生状况,判断泡沫异常增多原因,并及时采取处理措施。
4、及时清除曝气池边角外飘浮的部分浮渣。
5、 定期检查空气扩散器的充氧效率,判断空气扩散器是否堵塞,并及时清洗。
6、 注意观察曝气池液面翻腾状况,检查是否有空气扩散器堵塞或脱落情况,并及时更换。
7、 每班测定曝气池混合液的DO,并及时调节曝气系统的充氧量,或设置空气供应量自动调节系统。
8、 注意曝气池护栏的损坏情况并及时更换或修复。
四、二沉池运行注意事项
二沉池是活性污泥法的重要组成部分,其作用主要是使污泥分离,使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥,其工作效果能够直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度。
1)经常检查并调整二沉池的配水设施,使进入各池的混合液均匀。
2)经常检查并调整出水堰板的平整度,防止出水不均和短流,及时清除挂在出水堰板的浮渣。
3)及时清除出水槽上生物膜。
4)及时检查浮渣斗排渣情况并经常用水冲洗浮渣斗。
5)经常检测出水是否带走微小污泥絮粒,造成污泥异常流失。判断污泥异常流失是否有以下原因:污泥负荷偏低且曝气过度,入流污水中有毒物浓度突然升高细菌中毒,污泥活性降低而解絮,并采取针对措施及时解决。
6)经常观察二沉池液面,看是否有污泥上浮现象。若局部污泥大块上浮且污泥发黑带臭味,则二沉池存在死区;若许多污泥块状上浮又不同上述情况,则为曝气池混合液DO偏低,二沉池中污泥发生反硝化。应及时采取针对措施避免影响出水水质。
7)一般每年在生产检修期间,将二沉池放空检修一次,检查水下设备、管道、池底与设备的配合等是否出现异常,并及时修复