设计中关于二沉池的表面负荷到底怎么算?
aircraft
aircraft Lv.2
2003年06月08日 23:28:28
只看楼主

请问各位高手,若水量为Q,回流比100%,二沉池面积A,在设计中表面负荷是Q/A,还是2Q/A,为什么?不胜感激!!!

请问各位高手,若水量为Q,回流比100%,二沉池面积A,在设计中表面负荷是Q/A,还是2Q/A,为什么?
不胜感激!!!
免费打赏
wangxiaoshi781
2003年06月09日 16:18:43
2楼
我认为应该是2Q/R
计算公式中Q/R的Q是进入二沉池的水量
回复
aircraft
2003年06月09日 17:33:54
3楼
进入二沉池的水2Q中只有1Q是从池面进入出水槽,另外1Q污泥从池底排出,怎么能把回流的那一部分算到表面负荷里呢?
二沉池泥面以下可近似看作拥挤沉淀,以上看作是自由沉淀,表面负荷计算是按照理想沉淀池推出来的啊!
回复
wqycg
2003年06月09日 22:25:46
4楼
注意:表面负荷又称作上升流速,溢流速率!非2Q/R !
回复
aircraft
2003年06月10日 10:04:26
5楼
设计手册上二沉池表面负荷是否过大?
回复
fengyi300
2003年06月10日 10:45:11
6楼
你好!我想请问一个问题。大概40立方米每小时流量的地下水处理,作为饮用水,用户要求水软化,请问用氧化钙好还是离子交换好?用离子交换,这样的水量,成本大概需要多少钱?
回复
shwei2000
2003年06月11日 16:58:15
7楼
0.8m3/m2.h
回复
aircraft
2003年06月11日 21:05:57
8楼
楼上这位仁兄和我平时取值差不多
按手册上的取值只好把回流量都算上去还差不多2Q/R
回复
chp
2003年06月12日 03:55:08
9楼
排水工程下册明确指出,用Q。关于软化问题我建议采用离子交换法,方便。
回复
iomoi
2005年12月16日 10:28:10
10楼
1.5m3/m2.h
回复
xcczq@co163
2005年12月16日 21:36:13
11楼
专家评审可研的过程中,2万吨/天规模的污水厂,生物池后设两座沉淀池,高日高时的负荷为0.88m3/(m2.h),池径为30m,专家说负荷选的小了,池径大了。这个负荷究竟怎么取?实际运行的污水厂负荷是怎样的,运行效果如何,谁有这方面的信息,还望不吝赐教