供配电专业题真题大讨论
bin43961
bin43961 Lv.7
2011年08月24日 15:09:05
只看楼主
65.JPG

65.JPG

免费打赏
bin43961
2011年09月05日 09:20:55
12楼
外壳可导电部分是连到PE线上的,只不过在入户处做重复接地把PEN线分为PE线和N线,而非在电源处直接分开。所以我认为TN-C-s也对,应该全选。
请高人指教!
回复
expert2007
2011年09月05日 10:18:12
13楼
参见标准GB 14050-2008 4.1 中对TN-C-S的定义,
在TN-C-S中,有一部分是三相四线,PE和N 合为PEN,
有一部分是PE 和N 分开,
且只是在电源输入端接地,并没有在分线处重复接地。
回复
缥缈峰
2011年09月05日 18:05:43
14楼
我选择AB,全选择的肯定不对,因为从05年到09年的多项选择还没有出现全选的情况
回复
bin43961
2011年09月06日 13:18:24
15楼
明白了,多谢指点
回复
bin43961
2011年09月06日 13:47:26
16楼
应该选ABCD,因为配电手册上明确说明可以用,而且即使不接地也不影响TNS段的漏电保护。请教过专家了,没问题!
回复
wddylfs
2011年09月12日 22:04:39
17楼
正确答案是ACD,我也不明白B为啥不对,起码我觉得对,唉!
回复
zumn2008
2011年09月14日 14:52:13
18楼
ABC,赞同9#的依据
回复
punkbright
2011年09月15日 11:09:23
19楼
我是从事市政燃气设计的,我们一直用TN-C-S啊