室内排烟风机因没有机房吊在吊顶上,如何满足防火要求?具体的做法有哪几种?谢谢!
室内排烟风机因没有机房吊在吊顶上,如何满足防火要求?具体的做法有哪几种?谢谢!
2楼
可以用防火板包起来。
回复
3楼
还行
淘店联盟
http://www.taodlm.com
爱阅小说
http://www.kebilai.com
上海牌手表
http://www.kuaidiai.com
最新电影网
http://www.zxfilms.com
韩版大码女装
http://www.dudubobo.net
保健拖鞋
http://www.ituoxie.net
民族风女装
http://www.mianhuaji.com
喜喜时尚女装
http://www.xixi2008.com
卡王无线网卡
http://www.ertao.net
网店镜像推广系统
http://www.taowoxiai.com
家居用品
http://www.gaozun.net/
斯米尔官网
http://www.simier.net
老上海手表
http://www.ishoubiao.net
回复
4楼
但是包起来后如何进行检修?
回复
5楼
只能用不然材料局部封起来,检修? 拆掉。
回复
6楼
具体做法?有工程实例么?
回复
7楼
技术措施4.8.6条
回复
8楼
楼上说的没有错的。参考《技术措施》采用不小于耐火1.0H材料围护,留出合理操作空间。
对于检修问题,单纯排烟风机通常不使用,检修频率较少~
回复
9楼
建筑结构应按防火要求办
回复
10楼
补充,采用排烟风机箱
回复