一级用电负荷需要双电源供电。这是毋庸置疑的。但是,何为双电源呢?一个高层住宅小区,有消防电梯、消防水泵等设备,视为一级负荷,需双电源供电。小区设置10kv变电室,内设2台1000KVA的变压器,高压线路分别引自附近110kv变电站的2路10kv线。问题,这样算双电源吗?有人说,高压必须由不同的变电站引来,也就说,除了110kv变电站引来外,还应从另一个110kv变电站(或35kv变电站)引一路线。是这样吗?希望电力部门的朋友答疑解惑。
一级用电负荷需要双电源供电。这是毋庸置疑的。但是,何为双电源呢?
一个高层住宅小区,有消防电梯、消防水泵等设备,视为一级负荷,需双电源供电。看了大家的回复,意见倾向于不属双电源的为多。但有的回复看出还是没明白具体的意思,现画了一幅小图,直观的表明一下情况。看看A方案和B方案哪个是双电源?
[
本帖最后由 lzjhoo 于 2011-8-25 10:02 编辑 ]
![供电方案.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F4/CF/rBBhH11KavOAFiALAABgbXCF-T8343.jpg)
52楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
学习一下
回复
54楼
可以是一个变电站的不同母线。你以为你自己是重要用户,变电站的用户多了,重要用户也不少。现在的35kV及以上变电站都是双电源了,因此就可以认为,只要不是引自同一母线,就应该认为是双电源。
回复
55楼
你这只能算是两路高压供电,不能算是双源,双电源是必须配有自配发电机,在两路高压供电同时断电情况下,仍能保证一级负荷供电。
回复
56楼
现在的35、110、220变电站,基本上都是2路甚至2路以上进线,而且变电站内也有主母线和备母线,完全能够满足双电源的要求的。
回复
57楼
同意,我们院的做法都是不管一级二级负荷,都是一路10Kv,一路来自柴油发电机。
回复
58楼
两套方案 各有所长哈
回复
59楼
学习!学习!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
60楼
回复
61楼
一级负荷由双重电源供电,因地区大电力网在主网电压上部是并网的,用电部门无论从电网取几回电源进线,也无法得到严格意义上的两个独立电源。所以这里指的双重电源可以是分别来自不同电网的电源,或者来自同一电网但在运行时电路互相之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为双重电源
也为同样的问题困惑
回复