关于双电源的疑问?(附有实例)
lzjhoo
lzjhoo Lv.4
2011年08月24日 09:37:12
只看楼主

一级用电负荷需要双电源供电。这是毋庸置疑的。但是,何为双电源呢?一个高层住宅小区,有消防电梯、消防水泵等设备,视为一级负荷,需双电源供电。小区设置10kv变电室,内设2台1000KVA的变压器,高压线路分别引自附近110kv变电站的2路10kv线。问题,这样算双电源吗?有人说,高压必须由不同的变电站引来,也就说,除了110kv变电站引来外,还应从另一个110kv变电站(或35kv变电站)引一路线。是这样吗?希望电力部门的朋友答疑解惑。

一级用电负荷需要双电源供电。这是毋庸置疑的。但是,何为双电源呢?
一个高层住宅小区,有消防电梯、消防水泵等设备,视为一级负荷,需双电源供电。看了大家的回复,意见倾向于不属双电源的为多。但有的回复看出还是没明白具体的意思,现画了一幅小图,直观的表明一下情况。看看A方案和B方案哪个是双电源?

[ 本帖最后由 lzjhoo 于 2011-8-25 10:02 编辑 ]

供电方案.jpg

免费打赏
txf6755
2011年08月29日 14:47:13
42楼
第二路电源可以选择自备发电机组呀,消防电梯、消防水泵等要求采用双电源是指必须由两路电源供电就行了,一般小区都这样施工的
回复
leebinggang
2011年08月29日 15:02:18
43楼
都是双电源。一般用A.
回复
毛建旭
2011年08月29日 16:23:40
44楼
学习了,俺也搞不清楚
回复
tflash
2011年08月29日 16:38:12
45楼
关于负荷分级问题:不是只要是有电梯就是一类负荷的,请查一下相关规定,一类负荷要求很严的,一般来说,不是国家级和省级首府的负荷很少有一类负荷的。关于双电源问题:一般来说,只要该负荷的上级电源有两处来至不同变台的都算是双电源,如一台是变压器,另一台是UPS或发电机。又如,同一个变电站的两台主变,或是两断母线都可算。
回复
xuemingzai
2011年08月29日 16:48:37
46楼
正规来讲,双电源应该是从两个不同的变电出来,而且两条线最好不是同杆架设,当然现在供电可靠性大大提高,从一个变电站两台不同的变压器出来,一般可以达到双电源的要求。
回复
yaozelang124
2011年08月29日 17:30:23
47楼
只是消防用双电源供电、还不如一个变压器加一个发电机呢 。多方便
回复
zwd0791
2011年08月29日 17:42:19
48楼
我们先撇开要不要按一级负荷供电,先谈一级负荷如何供电。
(一)《供配电系统设计规范》GB50052-2009对供电电源有了重大调整。先将《供配电系统设计规范》GB50052-2009中相关条文列出:
3.0.2 一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。(此条为强制性条文)
双重电源的定义如下:
2.0.2 双重电源 Duplicate Supply
一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的。
(二)条文解释如下:
3.0.2采用的“双重电源”一词引用了IEC50(601)中的术语第601-02-19条“duplicate supply”。因地区大电力网在主网电压上部是并网的,用电部门无论从电网取几回电源进线,也无法得到严格意义上的两个独立电源。所以这里指的双重电源可以是分别来自不同电网的电源,或来自同一电网但在运行时电路互相之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为双重电源。
一级负荷的供电应由双重电源供电,而且不能同时损坏,只有满足这两个基本条件,才可能维持其中一个电源继续供电,这是必须满足的条件。双重电源可一用一备,亦可同时工作,各供一部分负荷。
(三)根据这个条文解释,如果一个110kV变电站有两回路110kV进线,有两台主变和两个母线段;那么,从这两个母线段各引一回路10kV电源,可以认为满足一级负荷供电要求。过去,设计单位、消防部门和供电企业认识不同,现在可以基本上统一了。因为即使从两个110kV变电站分别引电源,如果这两个变电站是一个110kV电源,其联系的紧密度更高。
回复
黄成
2011年08月29日 18:45:10
49楼
随着电力系统的发展,供电可靠性提高了。但是有的部门审核方案时,还是要求来自不同的变电站的10kv才叫双电源。虽然新建的110kv变电站可靠性更高,但他就是不认可这样的供电方案,说这不叫双电源。一点辙也没有啊。
回复
木已成舟
2011年08月29日 19:06:09
50楼
同意区管的意见,技术发展太快,连规范都有点不适应了,个人认为还是怎么看的问题,如果当地供电局不认可,说什么都是没用。
回复
w531592769
2011年08月29日 23:14:08
51楼
每个变电站都有N个线路随便引两条线路进小区也可以算双电源,一般检修那条线路就停那条的 只有变电站维护的时候才会全部停电