消防水管相距多远设置一个阀门
naturesm
naturesm Lv.5
2011年08月24日 09:30:17
只看楼主

如题,消防水管相距多远设置一个阀门

如题,消防水管相距多远设置一个阀门
zeng_515
2011年08月25日 12:58:16
2楼
好像没做要求多长要设检修阀门吧。。只是记得室外消火栓不能超过5个,要设检修阀门。。
回复
hejia2094
2011年08月25日 16:13:28
3楼
主管切断阀同时控制消火栓不能超过5个,主要指主管安装式消火栓,再者支管也要考虑安装,以便于检修及控制
回复
huangzhimin
2011年08月26日 15:04:35
4楼
消防水管相距多远设置一个阀门 可参见以下规定:
1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.2.7条规定: 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
3 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;
2、《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7.4.5 条规定:配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过 5 个。
回复
naturesm
2011年08月27日 11:03:49
5楼
谢谢啦,受益了
回复
ly2txj
2011年08月29日 15:40:26
6楼
不能超过五个,那就是室外消火栓距离乘以4(当做直线距离算的话)就是阀门距离。
回复
witchzxl-2008
2011年08月30日 05:54:32
7楼
真是不错,学习乐,我又加深一次印象
回复
ldq881013
2011年08月30日 17:39:28
8楼
5个阀门,没有距离上的东西
回复
nkw
2011年09月01日 06:20:50
9楼
看设计手册,写的一清二楚
回复
ljj110
2011年09月01日 09:56:02
10楼
设置阀门与距离没直接关系。
回复