组合式空调机组冷凝水管存水弯的高度如何计算
jjx0710
jjx0710 Lv.7
2011年08月24日 09:23:31
来自于中央空调
只看楼主

请教各位达人,组合式空调机组冷凝水管存水弯的高度如何计算

请教各位达人,组合式空调机组冷凝水管存水弯的高度如何计算
一枕黄粱
2011年08月25日 22:16:12
2楼
一般组合式空调箱体上排水管处有安装图片和资料
回复
crtvavle
2017年12月20日 09:05:29
3楼

水封的位置和尺寸(mm)可按下列公式计算:
空调器功能段处于负压状态时:
A=B≥P/2+20
空调器功能段处于正压状态时:
A≥P/2+10
B≥30mm
式中 P——空调器内的工作压力(mmH20);
A——空调器凝结水出水口距水封面的高度(mm);
B——水封有效高度(mm)。

如果你觉得太麻烦的话,建议你可以用空调乒乓球水封来解决这繁琐的问题,这个就不需要计算了,而且安装很方便,它的工作原理为:是通过存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。克俐托公司研发的这款浮球式水封其实就是一种新型的空调冷凝水排水器,又名乒乓球水封,完全替代传统存水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全彻底的排出系统的残水,滋生的微生物等。



回复

相关推荐

APP内打开