地下一层的柴油发电机房,小于50平方,平时的排风机直接吊装于机房内,问,风机处需要设防火阀吗?是在风机前设还是在风机与竖井之间设?还是前后都要设?(风井不共用,在一层开百叶对外)
地下一层的柴油发电机房,小于50平方,平时的排风机直接吊装于机房内,问,风机处需要设防火阀吗?
是在风机前设还是在风机与竖井之间设?还是前后都要设?(风井不共用,在一层开百叶对外)
2楼
首先你要明确整个排风系统是否穿越了发电机房的隔墙?
如果是,在穿越隔墙处要设置
回复
3楼
在风机后,如果在风机前则防火阀后的风管要达到一定的耐火极限
回复
4楼
没有穿越隔墙,竖井就位于机房内
回复
5楼
我认为可以不设置
回复
6楼
风管没有穿越机房隔墙,管井又不共用,而且上到首层就通往室外了
我认为完全不需要设防火阀
回复
7楼
我看很多深圳这边的施工图,很多都设了,有的甚至前后都设置了,搞得人无所是从
回复
8楼
有设就可以了,设防火调节阀,与风机联锁关闭。一方面实现风管管路阻力调节,另外设备用房的通风系统设防火阀对消防是有利的。
回复