最大位移计算结果问题
dznyzsf
dznyzsf Lv.2
2011年08月23日 15:12:53
来自于PKPM
只看楼主

SATWE计算框剪结构, X 方向风荷载作用下的楼层最大位移结果为1/9999,这样的结果正常吗

SATWE计算框剪结构, X 方向风荷载作用下的楼层最大位移结果为1/9999,这样的结果正常吗
免费打赏
hyp1962
2011年08月23日 17:27:50
2楼
不能说正常,也不能说不正常.因为这需要根据你的建筑物的具体情况来判别.
对于层数不多的框剪结构,当高宽比较小时,应该是正常的.
回复
wang5512
2011年08月24日 08:20:07
3楼
计算结果是正常的,但是,说明你的结构布置方案有问题,从你提供的“X 方向风荷载作用下的楼层最大位移结果为1/9999,看整个结构刚度太大了。
回复

相关推荐