请大家讨论630KVA和315KVA并列的后果
石大头
石大头 Lv.12
2006年06月21日 19:08:29
只看楼主

我这里现在有这两台变压器,业主强烈要求并列运行!!请大家分析!!

我这里现在有这两台变压器,业主强烈要求并列运行!!请大家分析!!
免费打赏
clhxq
2006年06月29日 21:21:05
32楼
绝对不行,
就算不烧掉
负荷分布也不会象你想象的那么好,630多带,315少带的
往往小的负荷超了,大的没满.
回复
xuxutong
2006年06月29日 22:12:52
33楼
应该是可以并的,只要那四个条件都满足了。但最好找一个厂家做的。
若这样还不能并,那是不是说这个规程上的说法该改一改了?
回复
zhong-wei-jie
2006年06月30日 07:20:23
34楼
供电部门都不主张两台符合条件的变压器并列运行,何况是容量相差成倍。
回复
llbqwz
2006年07月01日 18:29:40
35楼
甲方的目的是什么?
这样的两台并列有什么用?如果阻抗差不多,两台负荷总共也无法超过2*315kVA,也就是630 kVA
如果超了,那315的变压器还能坚持运行吗?哈哈

如果你按照业主的话做,那么将来出事,谁来承担,业主吗?他肯定不会的,你是咱们电力专业的啊!以后怎么在江湖上混啊,哈哈!并列的技术要求是最基本常识啊!

我建议,实在业主不想多投资,那么将所属负荷分开,两台变压器独立运行, 各带一个区块,低压如果方便,可以做简单的改造,把负荷分成两块,这样也不存在并列,而且两台变压器都能很好的运行。

楼兰苦情王子
回复
xujianbin
2006年07月01日 22:16:06
36楼
不大喜欢并列运行了,毕竟要阻抗一样,电压等级一样,接线组别一样的很难做了,再说并列运行不不是很安全了,是工厂用还是电站用呢,不然用一台1000KVA的就是拉
回复
aann1234567
2006年07月02日 18:40:10
37楼
这个我不知道,向各位大侠学习了...................................谢谢
回复
cxdl
2006年07月03日 16:35:03
38楼
呵呵,我这里有5000kVA和16000kVA并列运行的35kV变电所,大家认为安全吗?
回复
bebber
2006年07月04日 15:38:48
39楼
强烈同意19楼、21楼、23楼、28楼、35楼的看法。
这种做法,供电部门是不会同意的。
就把低压侧的负荷分一分好了。
回复
zjj00749
2006年07月07日 16:24:52
40楼
我记得两台变压器并联容量不能差三之一的,小变压器会过载的
回复
4291545
2006年07月07日 17:05:51
41楼
分析一下,我们假设要并联的变压器变比相等,接线组别相同,只是短路阻抗不等的运行情况,我们从电路的基本知识可推算出(省略图及计算过程),并联运行的变压器之间存在如下关系:A1:A2=1/Z1:1/Z2,其中A表示变压器的负载系数,Z表示短路阻抗标幺值,,若Z相等,则负载相等,现在的问题是,你怎么样能保证你后上的630变压器阻抗同现在使用的315变压器阻抗标幺值相等?建议,不并列运行
回复

相关推荐

APP内打开