请大家讨论630KVA和315KVA并列的后果
石大头
石大头 Lv.12
2006年06月21日 19:08:29
只看楼主

我这里现在有这两台变压器,业主强烈要求并列运行!!请大家分析!!

我这里现在有这两台变压器,业主强烈要求并列运行!!请大家分析!!
免费打赏
石大头
2006年06月25日 07:41:22
22楼


容量不一定要相同吧!
回复
lwei020420
2006年06月25日 08:05:37
23楼
两台变压器的容量比不能超过3:1.是不是业主就是供电局,如果不是让业主跑供电局.
回复
yhc801212
2006年06月26日 16:08:29
24楼

奖15分?太简单了吧。
回复
yhc801212
2006年06月26日 16:09:28
25楼
容量不一样大。阻抗怎么相等?
回复
石大头
2006年06月26日 18:56:15
26楼



变压器的并列条件中并没说阻抗非要相等呢!
回复
zwg1181
2006年06月28日 00:12:38
27楼
不能并列使用,明显的二台变压器参数数不可以符全并列要求!!!
回复
raver_pan
2006年06月28日 10:40:22
28楼
负荷分段分配,母线分段运行
回复
shaofuqiang1958
2006年06月28日 22:42:52
29楼
并列运行是两个变压器同时分别运行各供各的.在低压柜那里是分路运行的就可以.
回复
wwq2000
2006年06月29日 13:50:35
30楼
1 ,电压等级要一样。
2,相序要相同
3,阻抗要相同
4,变比相同!
满足这几个条件就可以了!1
回复
g3086309
2006年06月29日 20:39:49
31楼
我们搞技术应该认可的是问题的科学性,而不是谁的要求 ,后果楼上已经说的很清楚了 我不说了只是希望你对自己自信一些,相信自己\相信技术的科学性.