我这里现在有这两台变压器,业主强烈要求并列运行!!请大家分析!!
我这里现在有这两台变压器,业主强烈要求并列运行!!请大家分析!!
22楼
容量不一定要相同吧!
回复
23楼
两台变压器的容量比不能超过3:1.是不是业主就是供电局,如果不是让业主跑供电局.
回复
24楼
奖15分?太简单了吧。
回复
25楼
容量不一样大。阻抗怎么相等?
回复
26楼
变压器的并列条件中并没说阻抗非要相等呢!
回复
27楼
不能并列使用,明显的二台变压器参数数不可以符全并列要求!!!
回复
28楼
负荷分段分配,母线分段运行
回复
29楼
并列运行是两个变压器同时分别运行各供各的.在低压柜那里是分路运行的就可以.
回复
30楼
1 ,电压等级要一样。
2,相序要相同
3,阻抗要相同
4,变比相同!
满足这几个条件就可以了!1
回复
31楼
我们搞技术应该认可的是问题的科学性,而不是谁的要求 ,后果楼上已经说的很清楚了 我不说了只是希望你对自己自信一些,相信自己\相信技术的科学性.
回复