我这里现在有这两台变压器,业主强烈要求并列运行!!请大家分析!!
我这里现在有这两台变压器,业主强烈要求并列运行!!请大家分析!!
12楼
并联是可以 是不是可以考虑 上一台800KVA的 如果并联曾加一台高压出线柜 和一台低压联络柜 可以算一下怎么做划算! 并联的话 变压器最好是一个厂家生产的!
回复
13楼
在并列条件下容量不同的变压器并列运行,会产生环流,容量相差大,环流大,但短时并列应该没问题。
回复
14楼
不是短时并列,而是长时间并列!!
回复
15楼
变压器并联运行的最理想情况有哪些?如何达到最理想的情况?
答:1、空载时,各台变压器的二次侧之间没有环流,从而使各变压器空载时的铜耗最小。2、负载时,各台变压器所承担的负载电流按他们的额定电容量成正比分配,这样可使全部装机容量得到充分利用。3、负载时,各变压器二次侧电流同相位,这样,在总负载电流一定时,各台变压器所分担的负载电流最小,或各台变压器二次侧电流大小一定时,共同承担的负载电流最大。为了达到上述并联运行的理想情况,各台变压器必须具备1、各台变压器一次侧与二次侧线电压比相等。2、各台变压器联结组标号相同。3、各台变压器短路阻抗标幺值相等,且短路电阻与短路电流之比也应相等。
回复
16楼
理论的情况在现实中很多都是不能实现的!!但过程不能实现,结果还是要在现实中要!!
回复
17楼
不同容量的变压器阻抗值较大,负荷分配极不平衡;同时从运行角度虑,当运行方式改变、检修、事故停电时,小容量的变压器将起不到备用的作用。
回复
18楼
就是负荷不平衡,业主才要求并的!!不是要备用呢,备用就做单母线分段了!!
回复
19楼
负荷不平衡和并列运行有关系吗?
所有的并列运行都是用经济代价来换取供电可靠性的。就算满足三个条件,实际情况中的短路阻抗都有差别,结果就是有穿越环流在两台变压器之间流动,浪费了两台变压器的容量和发生更多的损耗!实际上往往是小的变压器先满载,大的变压器相反空载!因为小变压器的短路阻抗小!
负荷不平衡可以采取两台变压器分列运行的办法,负荷大的用容量大的变压器,负荷小的用小容量变压器!如果分两期上,可以考虑上两台500的,每次上一台。绝对不要用630和315的并列运行,得不偿失!!!!
回复
20楼
只要电压,相序,容量,阻抗等相同就可以并列运行.
回复
21楼
可不可以在低压侧将负荷分一分,让两台变压器都能在正常范围内运行就可以不并列了。
回复