我这里现在有这两台变压器,业主强烈要求并列运行!!请大家分析!!
我这里现在有这两台变压器,业主强烈要求并列运行!!请大家分析!!
2楼
向变压器厂家定制的话应该可以的,理论上,两台并列运行的T的短路阻抗应该相同,而国家标准上630kVA又正好是个分界,所以最好定制!
回复
3楼
我记得如果2台变压器能够并列运行要同时满足3个条件,具体不太记得了。
除了楼上说的一种外,还有。。。。。。。。
回复
4楼
两个变压器并联运行的条件:
1、电压等级相同;
2、电压阻抗相同;
3、接线阻别相同;
4、容量在一个等级以内,相差不大于30%。
回复
5楼
我认为不可以,变压器容量相差一倍,电压等级虽然相同,但由于制造工艺的限制,实测变比却很难完全一致,视其差异的大小必然将在两台变压器二次间产生环流,(降低出力、主高压计量时则空计电量);
同时不同厂家,批次、容量的产品,其阻抗电压极难完全一致,将可能出现由于出力分配不均导致其中一台过载,一轻载;
当然,同时向厂家定制两台能并列运行的是可以的;哪何不用两台500或一台400一台500并列,少了多少麻烦。
回复
6楼
他是分两次上的变压器,先上的是315KVA的!!
回复
7楼
这两台变压器只要达到变压器并网条件,可并列运行。
1、联结组别相同;这个条件避免两台变压器间产生环流。
2、短路阻抗标幺值(或短路电压百分值)相等(应小于10%),短路阻抗角相同;这个条件目的是使两台变压器负载率相同,因而两台变压器的容量不要相差太大,最大容量与最小容量之比不超过三倍。
3、变压器的一、二次侧额定电压等级,即相同变比;这个条件不必多说。
回复
8楼
这个问题还真是不好办,我查过资料,有些型号两台变压器短路电压百分值一致,有些型号630kVA的短路电压百分值刚好是分界点,能否改变一下变压器型号或改变容量?
回复
9楼
能不能把630的改为两台315的,以后怎么并都可以了,只不过多一套高压盘。
回复
10楼
还要多低压盘呢!!业主舍得出这个钱?
回复
11楼
千万不能屈服于业主,乱并联运行会烧线圈的,就算并列条件都满足,两台并列会出现小容量超载,大容量吃不饱的结局
回复