我这里现在有这两台变压器,业主强烈要求并列运行!!请大家分析!!
我这里现在有这两台变压器,业主强烈要求并列运行!!请大家分析!!
42楼
我认为办事要以科学为依据,又不要局限于理论。
变压器生产厂家也不一定就知道容量相差这么大的两台变压器能并列运行,运行经验很重要哦。
我认为这两台变压器在满足相关运行规定条件下可以并列运行,如不满足,可能带来的一些问题就不用说拉。
回复
43楼
只要1.联结组别相同,2。变比相同. 3.短路电压百分比相同,就可以
回复
44楼
肯定可以,我们公司就在一座35KV变电站采用了1台5000KVA和10000KVA并列运行,满足7楼所说的条件都可以。经济问题就要看计算了。
回复
45楼
通过定制630的变压器,应该是可以并列的。
回复
46楼
同意
回复
47楼
强烈同意30楼的观点,变压器并列运行的三大要求都满足不了,怎么并列运行啊????????????
回复
48楼
1)只有相等的—、二次电压,即变比相等
2)额定短路电压相等;
3)绕组连接组别相同。
在短路电压不同的变压器之间,负荷并不按其额定容量成比例分配, 这也
可能造成某些并联运行的变压器过负荷。如罗改变变比,使有较大短路电压的变压器的二
次电势也较高,则可减少过负荷。这是因为对于短路电压较小的变压器,平衡电流可以减
轻其过负荷(平衡电流方向与负荷电流方向相反),而对于短路电压较大的变压器, 平衡电
流可以使其负荷增加。
回复
49楼
这个?
回复
50楼
业主不懂电的知识就算了,你自己做电的应该或多或少懂一点吧~~~你和他解释清楚就行了咯~~
回复
51楼
两个变压器并联运行的条件:
1、电压等级相同;
2、电压阻抗相同;
3、接线阻别相同;
4、容量在一个等级以内,相差不大于30%。
所以不能并列使用,明显的二台变压器参数数不可以符全并列要求!!!
回复