石大头 Lv.12
2006年06月21日 19:08:29
只看楼主

我这里现在有这两台变压器,业主强烈要求并列运行!!请大家分析!!

我这里现在有这两台变压器,业主强烈要求并列运行!!请大家分析!!
免费打赏
sw-bob@co163
2007年04月30日 15:40:24
52楼
很多人都说了,要具备上面几个条件,我也认同.
但那都是实际;理论值,两台同样的变压器还有误差呢,更何况不同容量呢!
铁耗可能会做的一样,但铜耗应该不会一样!
所以这种并列最好不要做,考虑其它方案看行否!
回复
海叶
2007年05月05日 18:27:55
53楼
容易产生环流,并且315KVA变压器容易过载。
回复
海叶
2007年05月05日 18:32:17
54楼
长见识了。
回复
gdsd-0109
2007年06月05日 21:02:24
55楼
对容量还有要求么?
回复
chenmingcmgfu
2007年06月18日 15:10:59
56楼
容量相差过大时,小的变压器在满载时容易过载及烧毁
回复
banqiao14
2007年06月22日 14:46:15
57楼
没有太大的后果,最多就是负载分配不相等,如果负载大的话。315的可能会过负荷
回复
ym810
2007年06月23日 12:38:05
58楼
呵呵,并联后一台变压器一定会烧毁!容量差距太大,内部阻抗相差太大形成环流烧毁。
回复
zhankun372
2007年07月19日 09:42:11
59楼
不能分列运行啊
低压加母联就行了啊
回复
lfd168
2007年09月04日 00:17:26
60楼

小容量的超载?错误!
回复
xiaoxiaosky999
2007年09月14日 23:35:13
61楼

支持,顶!太强了.
只是能不能说说630和315那个短路阻抗标幺值小?越小月容易分配到负荷.短路阻抗标幺值和容量的关系?
请直接给我留言,非常谢谢!
回复