一些现场通风照片
tth568429
tth568429 Lv.3
2006年06月21日 19:08:28
来自于工地图片
只看楼主

实习中拍摄下来的照片

实习中拍摄下来的照片
免费打赏
tth568429
2006年06月21日 19:28:30
22楼
软风管
回复
tth568429
2006年06月21日 19:29:17
23楼
下排风口
回复
tth568429
2006年06月21日 19:29:54
24楼
减压阀
回复
wl131488
2006年06月22日 08:52:01
25楼
看了楼主发的一些图片,感觉楼主有些说明可能有误,个人见解,如有错误,还望见谅。
1. 7楼的应该是轴流风机非离心风机,且风机未设隔振垫;
2. 18楼的阀门安装的不符合规范,可能是管道的空间有限,导致截至阀阀柄向下;
3. 20楼应该是风管的止回阀非蝶阀;
4. 23楼应该是下送风口非排风口,再说排风一般不设调节阀。
回复
tth568429
2006年06月22日 14:02:06
26楼
wl131488,23楼是防排烟的下风口哈,并非送风口。7楼是笔误,不好意思。18楼安装问题不是我的错,是我抓别人的错。
回复
swgy_4251
2006年06月26日 21:18:10
27楼
不知道该工程是改建过去的么。设备可谓锈迹斑斑。。
六楼的蝶阀要不要独立做吊架。。
我是新手,高手们多多指教。
回复
optimic
2007年01月25日 16:30:59
28楼
怎么闸阀跟截止阀差不多的呀,
回复
dangjun
2007年01月31日 10:37:44
29楼
风管是有机玻璃钢的吧?环境有腐蚀?
回复
tth568429
2007年01月31日 17:05:06
30楼
是玻璃钢风管
回复
ghlliulu0918
2007年03月02日 16:31:56
31楼
长边大于等于630的阀要加独立支吊架

另外7楼的那个应该是轴流风机吧