能否多处压扁空调风管
xuxuqingfeng
2011年08月23日 06:49:17
来自于通风排烟
只看楼主

求空调风管因要求净标高不够,领导要求压扁风管来提高净标高,能否多处压扁空调风管,需压扁的空调风管有主、有支管,能影响空调效果多少?

求空调风管因要求净标高不够,领导要求压扁风管来提高净标高,能否多处压扁空调风管,需压扁的空调风管有主、有支管,能影响空调效果多少?
免费打赏
snail_yin
2011年08月23日 08:52:27
2楼
首先这个方案不合理。
然后,自己计算吧,把所有的变径的局部阻力一个一个计算清楚。
回复
xcool526
2011年08月23日 16:27:53
3楼
风管的长轴与短轴规范中有一定的要求,但现在的项目中往往装修格调等因素的制约,使得空调风管变得越来越奇异化了,只要你不怕麻烦,把各个管段、各个风管件的阻力系数计算好,应当可以的,但建议你选用椭圆形螺旋风管,这样可以减小部份阻力。最小短轴200MM时,最大长轴可以做到1200MM
回复
flier_01
2011年08月24日 13:07:04
4楼
按规范要求
一般宽高比宜控制在1:4
最大不超过------(我忘记了,你查书)
然后按实际所选风管计算阻力
只要压头能满足就可以用
回复
luizs@co163
2011年08月24日 17:34:31
5楼
实际情况下压扁,如果不重新复核风机压头的话,后面就是碰运气了。
反正,实际运转风量肯定会小于不改前的风量,至于减少后的风量是否满足现场需求,就看原始设计取值与真实情况的差距有多大了。
回复
xuxuqingfeng
2011年08月25日 06:02:36
6楼
谢谢,各位老师啦
回复