求教 几个通风的问题
chenkaiyang1985
2011年08月22日 15:44:38
来自于通风排烟
只看楼主

小弟做暖通设计两个多月了,本人愚笨,有几个问题一直搞不定,今天求教各位高手了!1、如果只设排风的话,如何确定自然补风量满足要求不?自然补风量怎么计算呢,和什么因素有关?2、墙壁上安装的风机,其影响区域为多大呢,和什么因素有关?经常纠结于车间是单侧布置风机还是双侧.....哎..下面发一个仓库的图,大家给看看,该怎么定通风方案呢?需要中间安装诱导式通风机吗?谢谢各位了!!

小弟做暖通设计两个多月了,本人愚笨,有几个问题一直搞不定,今天求教各位高手了!
1、如果只设排风的话,如何确定自然补风量满足要求不?自然补风量怎么计算呢,和什么因素有关?
2、墙壁上安装的风机,其影响区域为多大呢,和什么因素有关?经常纠结于车间是单侧布置风机还是双侧.....哎..
下面发一个仓库的图,大家给看看,该怎么定通风方案呢?需要中间安装诱导式通风机吗?
谢谢各位了!!
b8e1fec08a94781b64c1.rar
413 KB
立即下载
免费打赏
zln186
2011年08月24日 16:14:03
12楼
这个要看一下气流组织,版主说得也差不多了,多向身边有经验的人请教吧。支持你。
回复
zhangweiwen88
2011年08月25日 13:32:43
13楼
我们做过一个类似的风电厂房空调通风 不知道你们是什么仓库 我们用的是射流空调器 两边对射 其中几台加新风就可以了 效果很好
回复
youzhuy
2011年08月25日 15:51:13
14楼
双侧做排风效果要好点吧
回复
nono_xx
2011年08月26日 09:36:59
15楼
看你排风量有多大,我现在做的厂房单侧排风,排风量80000m³/h甚至更多,这样当然要自然不风了,如果你的风量很小通过门窗渗透也可,要看情况。
自然进风量基本等于排风量(如果没有其他制热或制冷设备送风)
回复
kannimabia
2011年08月27日 14:00:12
16楼
回复
sj222730
2011年08月27日 14:26:22
17楼
新人搞设计 过来看一眼
回复
gjgg521
2011年08月27日 22:13:30
18楼
虽然我不会,但是我记得都学过呢···
回复
zhangl05142320
2011年08月28日 13:21:21
19楼
回复
shzhuguan_george
2011年08月28日 15:51:40
20楼
看一眼,也在研究中
回复
txw_123
2011年08月29日 22:29:41
21楼
1.自然进风能否满足
需要校核自然进风的洞口风速
一般如果该洞口是人行通道
洞口风速宜小于0.5m/h
非人行通道
可适当大些
但不宜过大
否则,应校核排风机风压不够
可能吸不进那么大风量,而导致工作状态点变化