一个工厂的室外消防怎么考虑?
guolei12344
guolei12344 Lv.12
2006年06月20日 22:17:13
只看楼主

一个工厂的室外消防怎么考虑?120一个吗?他没有市政消防,一个700的消防水池.怎么给他设置室外消火栓?除了<建筑设计防火规范>外还看什么书?急需

一个工厂的室外消防怎么考虑?
120一个吗?他没有市政消防,一个700的消防水池.怎么给他设置室外消火栓?除了<建筑设计防火规范>外还看什么书?急需
免费打赏
olifer29
2006年06月21日 08:40:58
2楼
我也遇到了这个问题,请高人回答啊,室外消防都需要设计什么
回复
admin668
2006年06月21日 10:43:56
3楼
偶也有同类问题!
回复
ah-wangjun
2006年06月21日 12:59:47
4楼
依托700立方的消防水池,做一套室外消防泵,采用气压罐稳压。
回复
guolei12344
2006年06月21日 19:43:26
5楼

泵站这快我不设计,只是设计厂区的消防栓的位置和多少
回复
rssh
2006年06月21日 21:27:41
6楼
同意4楼作法。消防栓位置和数量应根据工厂的室内外消防总水量计算得出。每个消防栓按10~15L/S考虑。
回复
zgcumt
2006年06月22日 10:03:59
7楼
一个工厂的室外消防怎么考虑?
120一个吗?他没有市政消防,一个700的消防水池.怎么给他设置室外消火栓?除了<建筑设计防火规范>外还看什么书?急需
做个泵站了
回复
yzdhb520
2006年09月27日 13:47:36
8楼
建规8.3.2:室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10-15L/s计算。
6楼说到是室内外消防用水总量,好象不对吧!
还有至于位置:保证不间距不超出120m就可以
回复
kongno1
2006年09月27日 14:05:44
9楼


保证每个建筑物的室外水量,另外还要看你工厂的性质.不一定都是不超过120m的,我们作化工厂不超过60m一个.
回复
saerka_rock
2006年09月27日 15:03:18
10楼
如果只关心室外消火栓间距和多少,看建筑设计防火规范足以。
回复
bbsufo
2008年03月23日 09:23:38
11楼
赞同直至!
回复