头晕,记不清哪种测量过热度的方法是正确的?
unhate
unhate Lv.3
2011年08月21日 21:53:49
只看楼主

记得是:过热度=感温包前所测的温度——低压值在压力表上对应的温度。就是这个低压值一下子确定不下来,是在膨胀阀后测的压力值还是在蒸发器出气口所测的压力值?在坛里也找了,说过热度=压缩机的吸气温度-制冷剂在蒸发器中的蒸发温度。那压力值就是在蒸发器出口所测的了!!!不知我讲的对不对?敬请各位童鞋拍砖啊……

记得是:过热度=感温包前所测的温度——低压值在压力表上对应的温度。
就是这个低压值一下子确定不下来,是在膨胀阀后测的压力值还是在蒸发器出气口所测的压力值?
在坛里也找了,说过热度=压缩机的吸气温度-制冷剂在蒸发器中的蒸发温度。那压力值就是在蒸发器出口所测的了!!!
不知我讲的对不对?敬请各位童鞋拍砖啊……
20110821_30646dbfefe68cfabd35qOX6usHfuaXb.jpg

20110821_30646dbfefe68cfabd35qOX6usHfuaXb.jpg

免费打赏
w7620200
2011年09月03日 08:17:00
12楼
回复
xyjin1986
2011年09月03日 09:22:38
13楼
其实外平衡管连接处就可以表示其过热度。
回复
adingkgb
2011年09月10日 22:06:57
14楼
蒸发压力测量点
如果系统小,管路短,蒸发器前后压降不多,那么蒸发器进口或出口的位置都可以测量(这也就是系统采用内平衡膨胀阀的原因),不过由于一般蒸发器进口处也没有工艺管接口,没办法接表,所以大多数情况下也就是在蒸发器出口(压缩机回气管)处接表测量
如系统较大,前后管路压力损失明显,那么蒸发压力测量就应该在蒸发器出口,或者说应该在外平衡膨胀阀的外平衡管接入点
回复

相关推荐