螺杆机排气温度高?
6529639
6529639 Lv.7
2011年08月20日 18:06:53
来自于制冷技术
只看楼主

有一机组制热水的,冷却水进38度 出水40度、高压20 低压4排气120度?老报警?

有一机组制热水的,冷却水进38度 出水40度、
高压20 低压4
排气120度?老报警?
免费打赏
zhu1226063503
2011年08月20日 19:06:20
2楼
冷却水的温升太小了 这个有问题 你用的什么制冷剂啊 正常的排气温度=(蒸发温度绝对值+冷凝温度)X2.4
回复
xyjin1986
2011年08月20日 19:23:29
3楼
只是估计你的雪种是22的,高压20,出水40度,则是冷凝器散热不好或雪种不纯,有不凝性气体。
回复
baiyunfei
2011年08月25日 16:18:43
4楼
冷凝器有不凝性气体,冷凝器传热管脏堵……
回复
shisongpo
2011年08月26日 21:39:48
5楼
1:你要清洗冷凝器;里面结垢太多了;影响热交换率了;2
2:也可能你的机组需要保养了;压缩机里面的冷冻油循环不畅;压缩机的温度降不下来
回复
engsimon
2011年08月26日 22:30:53
6楼
应当是冷凝器换热效果差,建议清洗冷凝器后再观察。
回复
sunmalin
2011年08月27日 23:22:49
7楼
查查喷液冷却装置吧,以及与此有关的控制吧!
回复
诺尔制冷
2011年08月28日 07:19:12
8楼
低压4,我觉得是供液量太少了,造成过热度大。拿出你低压的数据来啊。
回复
wayaxi
2011年08月28日 09:47:57
9楼
按你工况来看 你用的是R22雪种, 要是R22高压能到20公斤,那么他对应的温度在50度以上 ,你现在水只有40 那么冷凝器接近温差达10之多 这只能说明你冷凝器换热不好 在有 高压过高 加大压机做功 电流自然会变大 清洗冷凝器就行了
回复
阎良人
2011年08月28日 12:24:59
10楼
看了这个帖子我才知道本人知识太少,有哪位版主或师傅解释一下用螺杆机在么制热水呀?咋还用制冷剂呀?
回复
cxf3337cxf
2011年08月28日 13:14:01
11楼
检查一下冷凝器:结垢、冷却水短路、冷却水流量低。过滤器也拆下来看看。
回复

相关推荐

APP内打开