开关的额定操作顺序是什么意思?
jiangnanshiwojia
2006年06月20日 15:19:15
只看楼主

o-0.2s-co-180s-co?如果开关在检修的时候,可不可以在合闸后立即分闸(这是开关还在储能)?

o-0.2s-co-180s-co?

如果开关在检修的时候,可不可以在合闸后立即分闸(这是开关还在储能)?
免费打赏
hkshaochanggen
2006年06月20日 19:13:39
2楼

应为o-0.3s-co-180s-co。开关在检修的时候,可以在合闸后立即分闸
回复
lyz_0512
2006年06月22日 19:14:27
3楼
可以在合闸后立即分闸,不影响储能。
回复
ccc678
2006年06月23日 08:33:01
4楼
o-0.3s-co-180s-co是什么意思?谁解释一下?
回复
ddstaii_003
2006年06月23日 10:06:35
5楼
o-0.3s-co-180s-co是什么意思?谁解释一下?

分闸-0.3秒-合闸再分闸-180秒-合闸 分闸

这是针对重合闸来说的.比如:架空线路遇到短路故障,开关跳闸,0.3秒后开关重合,短路故障消除,重合成功.
短路故障依旧,开关再跳闸,重合失败,这时开关不能再继续重合闸,得等180秒以后.
回复
caoqq
2006年06月23日 10:27:57
6楼
试验中
Ics为:O-t-CO-t-CO
Icu为:O-t-CO
回复
jiangnanshiwojia
2006年06月30日 15:28:09
7楼


请问Ics和Icu是什么意思?
回复
shari618
2006年06月30日 18:50:07
8楼

没有储好能,怎么能分闸?分闸不是靠两根储好能的弹簧吗?
回复
yanhsiaosan
2006年07月01日 21:47:11
9楼
分闸不靠储能弹簧的,断路器(弹簧机构)都有分闸弹簧的,在合闸过程中,分闸弹簧就被拉长储能了,与合闸弹簧储能无关!
我们一般说的储能都是指合闸弹簧储能
回复
yhb2313
2006年07月01日 22:57:30
10楼



可以的。(但断路器上必须装有欠压脱扣器,或者的话电机还在储能是分不了闸的)
回复
yanhsiaosan
2006年07月04日 21:48:00
11楼
中间的0.3s是怎样定出来的?可不可以设为0.2或0.1呢?
其与金属短接0.1有什么关系?
回复