三层小框架,设计时采用的是C25混凝土,配筋共计越20多吨,如果把柱梁混凝土改为C30,能节省多少钢材呢?
三层小框架,设计时采用的是C25混凝土,配筋共计越20多吨,如果把柱梁混凝土改为C30,能节省多少钢材呢?
2楼
要看具体情况。
提高砼等级来节省钢筋,一般情况整体效果不大。
对于大跨度梁,也许还有点效果;
对于小跨度梁和现浇楼板,有可能反而会增加配筋量。因为砼等级越高,结构构件的最小构造配筋率会越高。
回复
3楼
楼主的问题没有说清楚,所以无法定量分析!
但对于框架结构,当柱配筋较大时,适当提高混凝土强度等级是可以明显降低配筋梁的;提高梁的混凝土强度等级对梁的配筋影响不是很明显!
回复
4楼
这个是没有办法去准确计算的。混凝土的等级提高改变不了很多的。钢筋主要是受拉,而混凝土的弱点就是受拉不行。所以楼主放弃通过提高混凝土等级的方法来减少钢筋用量吧
回复
5楼
加大钢筋级别吧,有时候提高混凝土等级,配筋也许还会增大。
回复
6楼
加大钢筋级别吧,有时候提高混凝土等级,配筋也许还会增大。
回复