再谈室外临时高压消防问题!
杨大米
杨大米 Lv.9
2006年06月20日 14:43:48
只看楼主

现在遇到以个项目,必须采用室外临时高压消防,问题有31.消防时水泵如何启动?2.若设计为2小时消防历时,如果两小时内火还没有灭,消防水池也没水了,怎么办?3.因采用临时高压独立的消防管网,平时管网内是没有水的,消防时水要先充满整个管网,这段时间怎么考虑?充满管网的水量是否要计算在消防水池有效容积之内?

现在遇到以个项目,必须采用室外临时高压消防,问题有3
1.消防时水泵如何启动?
2.若设计为2小时消防历时,如果两小时内火还没有灭,消防水池也没水了,怎么办?
3.因采用临时高压独立的消防管网,平时管网内是没有水的,消防时水要先充满整个管网,这段时间怎么考虑?充满管网的水量是否要计算在消防水池有效容积之内?
免费打赏
canline
2006年06月20日 16:32:07
2楼
第3个问题不是很明白,你为什么说平时管内没有水呢?难道是自动喷淋的干式系统?
回答
1:消防水泵的启动是靠管网的压力和人工启动两种.要保证平时管网的压力就必须要做稳压系统,高位水箱,稳压罐等等,人工启动就跟你没关系了.
2:这个2个小时是根据经验和实际情况定下来的,一般的建筑被火少了两个小时也就报废了.也无须在就火了,就像自动喷淋1个小时一样的道理,普通的混凝土的耐火极限也就2.5h,到了2个小时还没灭,建筑也快倒了,这个时候应该是要撤退人员了.
3:这个问题我没看懂,怎么平时管内会没有水,不知道你这个系统是什么系统????
回复
杨大米
2006年06月20日 17:50:24
3楼

请教楼上:
1.室外临时高压消防管网也要做稳压系统,高位水箱,稳压罐吗?人工启动室外消火栓泵的话存在很多弊端,比如在晚上,大火绍起来时还有没有人顾得上去找启动按钮?
2.2h内如果没有灭火,一座建筑烧掉了那附近还有其他建筑,没水照样灭不了火。这是一个大厂区。
3.室外消防泵没有启动,没有稳压设施(同一条),时间长了管内还会有水吗?
回复
詹小楠
2006年06月21日 14:47:27
4楼
关于第一个问题:
曾咨询过前辈,说应该是人工启动.
消防队有责任熟悉管区内的建筑消防设施.
第二个:
二楼说的很好,楼主的疑虑不用担心,建筑专业会考虑防火间距的问题.
而且若两个建筑单体不满足防火间距,自然按一个建筑或成组布置的建筑考虑相应的消防水量的.
第三个:
提自己的不成熟想法:
1.靠室内的屋顶消防水箱稳压,不用稳压泵(省得又牵扯到压力控制的问题),一般压力应该满足要求(别告诉我,你最高的建筑连十米都没有,若是这样见2做法.
但这里会牵扯一个关于水箱10min水量是否要包含室外的消防水量,也是比较难考虑的,还是建议2做法.
2.可否从市政给水接入一路至室外的消防管网中,好歹有水吧,而且市政总是有些压力的吧,就是别忘了在引入管上加止回阀.
其实这样的论题也讨论了很多,总是没有统一看法.甚至还有人怀疑室外怎么能做临时高压?
因为规范也没对这种情况说明,而实际做一般的民用建筑是不会遇到这种问题的.
但是在厂区,室外只有一路管网,而且压力不够,怎么办?而且面积还很大,超过水池保护半径150m.
哦,晕乖乖做一套系统供室外?合用?就此陷入重重矛盾与麻烦中.
不好意思,每次总是长篇大论的,希望可以抛砖引玉.......
回复
杨大米
2006年06月21日 17:16:08
5楼
回楼上,厂区采用的是深井水源,没有市政管网。2小时水量用完后肯定没有水了!
回复

相关推荐