各位高手,请问GGD的接地排一般用多大的?

各位高手,请问GGD的接地排一般用多大的?
免费打赏
lyq13703983100
2007年04月02日 08:29:57
12楼


说法太片面了吧!
回复
hzl0910029
2007年04月02日 09:04:53
13楼
我们工地用的是50*5的接地遍铁,电缆桥架用的是40*2的接地遍铁
回复
dengan123456
2007年04月02日 13:33:15
14楼
你得想一下选排的依据啊:计算电流,热、动稳定校验,小作坊式的成套厂家往往依据开关的整定电流去照载流量表选择汇流排,这是严重错误的,希望大家能够认识到!
我们工地用的是50*5的接地遍铁,电缆桥架用的是40*2的接地遍铁
回复
yangpy
2007年04月02日 16:01:45
15楼
还要看三相负荷是否平衡
回复
mayunmiss
2007年04月02日 19:46:25
16楼
你得想一下选排的依据啊:计算电流,热、动稳定校验,小作坊式的成套厂家往往依据开关的整定电流去照载流量表选择汇流排,这是严重错误的,希望大家能够认识到!
回复
glm938
2007年04月03日 09:13:07
17楼


得根据具体的情况和常规进行!
回复
ken417586678
2007年04月03日 12:33:47
18楼

支持
回复
liuxuesheng-001
2007年04月03日 13:23:39
19楼
得想一下选排的依据啊:计算电流,热、动稳定校验,小作坊式的成套厂家往往依据开关的整定电流去照载流量表选择汇流排,这是严重错误的,希望大家能够认识到!
一般地排选母排的S/2
支持!!!!!!
回复